微生物实验室做致病菌(霍乱弧菌,沙门氏菌,志贺氏菌等),还有普通细菌,大肠杆菌等,实验室装修,老板想买净化板自己装,通风系统想买美的家庭装修新风系统,行吗?能达到要求吗?
推荐答案:123回复于2022/11/25
可以参考一下
微生物检验实验室通风空调

1.必须安装独立的通风空调系统来控制实验室的气流方向和压力。该系统必须确保实验室的使用,室内空气除了通过排气管道高效过滤排出外,不得从实验室的其他部位和间隙排出到室外,同时确保实验室内的气流从清洁区域流向污染区域。进风口和排风口的布局应使实验区内的死亡空间最小化。

2.通风空调系统为直排系统,不得采用部分回风系统。

3.环境参数:与实验室外部相比,实验室内部保持负压。实验室的相对压力最好是-30Pa~-40Pa,缓冲室的相对压力最好是-15Pa~-20Pa。实验室内的温湿度最好控制在人体的舒适范围内,或者根据工艺要求来决定。实验室内空气清洁度最好是GB50073-2001《清洁现场设计规范》中定义的7级到8级。实验室人工照明均匀,不耀眼,照度在500lx以上。

4.为确保实验室内的气流从清洁区域流向污染区域,实验室内不得使用双侧均匀分布的排气口布局。不宜采用上送上排的通风设计。生物安全柜排出的经内部高效过滤的空气以通过系统的排气管直接排出到大气中,也可以送入建筑物的排气系统。应确保生物安全柜与排风系统的压力平衡。
5.实验室进风应经初、中、高效三级过滤。

6.实验室排风必须经过高效过滤或其他方法处理后,以不低于12m/s的速度直接排到空中。该排气口应远离系统进气口的位置。处理后的排风也可排入建筑物的排风管道,但不得返回该建筑物的任何部位。

7.进风和排风高效过滤器必须安装在实验室设置在围护结构的风口上,以免污染管道。

8.在实验室的通风系统中,应在进气和排气总管处安装气密型调节阀,必要时可完全关闭室内化学熏蒸消毒。

9.实验室通风系统所使用的所有部件都必须是气密型。使用的高效过滤器不得为木框架。

10.必须设置鼓风机启动自动连锁装置,确保实验室启动时打开排气扇后打开鼓风机。关闭时关闭鼓风机后关闭排气扇
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
可以参考一下
