主题:【求助】实验室建设规划中消防设施一般按什么原则排布啊?

浏览0 回复2 电梯直达
咕咕
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室建设规划中消防设施一般按什么原则排布啊?
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
hou1210
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
主要根据测试项目来定,对于化学区域一般配备消防栓、灭火器、紧急喷淋装置等。
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
灭火设备实验楼应根据技术规范配备必要的灭火设备,包括消防水龙、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、四氯化碳灭火器、“1211”灭火器、砂箱等。每一个实验室均应配备小型灭火器,悬挂在室内。具体配备哪种灭火器,应根据实验室的危险性质来决定。在走廊上应设较大型的灭火器以及消防水龙、砂箱等。消防水龙应附可调喷雾头(如双级离心喷雾头),用以扑救油类和一些易燃有机溶剂等物质导致的火灾。每个实验室至少还应有一床灭火毯,当有人身上衣物着火时,可用灭火毯及时扑灭。有条件的还可设置防火衣,用以及时开展灭火与救人的工作。
防毒用具每一楼层应设若干过滤式防毒面具或隔离式防毒面具,以便及时开展灭火与救人的工作。其容量应可供呼吸30分钟。
报警器从事剧毒气体的实验室,应设报警器。遇有毒气外泄事故,可及时向附近的实验室发出警报。报警器可为电铃或汽笛。
事故照明实验楼应配备紧急电源,一旦停电,可保证疏散通道与紧要场所的照明需要以及事故应急设施的用电要求。紧急电源分备用发电机与备用蓄电池两种。备用发电机应能远距离启动,或设自动启动装置。为了防止在实验过程中由于停电而引起的危险,应由备用发电机保证供电,且应在停电后45秒钟内保证照明需要,照度可为正常情况下1/8左右。疏散通道、安全出口和楼梯的事故照明和安全疏散指示灯,可用备用蓄电池供电,照度应不低于1勒克司。在可能产生事故的仪器设备附近,控制室、疏散通道两侧的墙面上,安全出口的上顶部,楼梯口和走道的拐角处,应重点设置事故照明灯,并涂上显目的颜色标志。在安全出口、疏散通道等处,还应设置安全疏散指示灯,使疏散的人员能在出现紧急事故的情况下得以迅速疏散。