主题:【分享】实验室风通了,就可以了吗?

浏览0 回复2 电梯直达
状元秀
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有粉丝留言想了解实验室通风,这个真让我为难,题目太大了,没法用一篇文章讲完,
如果想详细了解,可以去培训课程里看专栏,有专门讲实验室通风的内容。
都知道实验室要通风,但是真的通了风,实验室就没问题了吗?
首先我们来了解下,实验室为什么要通风:
实验室通风的目的是排出污染物,实验室有可能会产生污染物,让室内空气品质下降,所以要通过通风换气来将污染物排出去;
那如果实验室没有污染物,是不是就可以不通风了,有些实验室是不会有污染物的,比如一些物理方面的实验室,那这类通风意义不大;
通风的目的是排出污染物,最终目标是让室内污染物浓度不超标,如果通风达不到这个目的,那通风就是没意义的,比如实验室产生污染源的地方在北侧,结果通风口设置在南侧,起不到直接将污染物排出去,效率很低;
为了避免上述问题,也就把通风分成了两大类,一类是局部通风,一类是全室通风;
局部通风是点对点的排风,能够直接将污染物排出去,从效率上来说,采用局部通风是最好的方式,能够最快将污染物排出去,也不会造成空气的大量浪费,所以在设计通风系统,原则上都是尽量能用局部通风就用局部通风;
比如通风柜、万向罩、排风试剂柜等,都是这个原理,通过将污染源集中,降低排出污染源的难度;
但是也有些情况,局部通风做不到,比如有些大的仪器会产生废气,或者有些常规操作,没法都放在通风柜里,那就需要通过全室通风来处理,全室通风原理跟洁净原理类似,都是通过稀释的方式来降低污染物浓度,这种就跟换气次数有关系了,从效果上来说,其实还不如局部通风;
所以在设计上,如果不是必须的情况下,不建议做太多全室通风这种低效率的处理方式,设计师在设计时要充分理解实验室的操作,分辨出采用哪种方式;
另外,我们经常通风都是在顶上,这个其实也需要去关注,因为并不是所有的排风都是在顶上,有些会集聚在角度,所以在一些角落也需要设计通风;
最后就是通风的气流组织,在设计通风时,房间还会有大量的补风,再加上空调,房间的气流会很乱,会让本来的通风,变成了房间的污染源,所以合理的气流组织比单纯的通风更重要。
来源自: 实验室设计与建设平台
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
yayicuo
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风考虑有化学实验室的通风,还有生物安全的通风设计,各有关注点。化学通风一般是排出,同时防止对人员的化学危害。而生物安全通风,则要考虑对于外界的污染,同时对于风洁净程度也要把控哟
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵