主题:【求助】污水处理厂在线水质分析仪问题,求解答!

浏览0 回复18 电梯直达
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这是一位版友的问题,我觉得很有典型意义,特做专题讨论,有会的朋友请发表意见,希望各位朋友大力支持!
问题1:
分析仪表名称:高浓度进水硫化物分析仪(154-AI-0203)
厂家和型号:德菲电气(北京)有限公司  型号:T28-S  (0-100ppm)
目前状态:没调试过,现场仪表指示始终为0
解决方案:需要厂家到现场进行调试
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题2:
分析仪表名称:高浓度进水氨氮分析仪(154-AI-0204)
厂家和型号:E+H  型号:CA71AM-C(0~100mg/L)
目前状态:厂家调试过,前段时间投用时,仪表显示数值与化验分析数值对不上,且来水氨氮有变化时,其仪表显示值基本上不变.现在因缺AM1,AM2两种药剂而没有投.此药剂需从国外采购,采购周期长,且两种药剂有效期只有三个月.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题3:
分析仪表名称:高浓度进水COD分析仪(154-AI-0205)
厂家和型号:E+H  型号:PHOENIX-1010(0~10000mg/L)
目前状态:厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题4:
分析仪表名称:高浓度过滤吸水池COD分析仪(154-AI-0706)
厂家和型号:E+H  型号:CSM750-7A1A(
目前状态:.厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题5:
分析仪表名称:高浓度回用水COD分析仪(154-AI-0701)
厂家和型号:E+H  型号:CSM750-7A1A
目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题6:
分析仪表名称:含油污水A/O池入口COD分析仪(154-AI-0601)
厂家和型号:E+H  型号:CSM750-7A1A(0-500mg/L)
目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/4/6 11:15:03 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题7:
分析仪表名称:含油污水过滤吸水池COD分析仪(154-AI-0801)
厂家和型号:E+H  型号:CSM750-7A1A
目前状态:..厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题8:
分析仪表名称:含油污水回用水COD分析仪(154-AI-0702)
厂家和型号:E+H  型号:CSM750-7A1A
目前状态:厂家调试过,仪表显示数值与化验分析数值对不上,投用后,仪表显示值长时间不变化.目前该表电极光源已经到期,需返厂更换光源、维护电极等事项。
解决方案:需要厂家到现场进行调试
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题9:
分析仪表名称:回用水在线氨氮分析仪(154-AI-0703)
厂家和型号:E+H  型号:CA71AM-C(0~100mg/L)
目前状态:厂家调试过,量程太小(0-5mg/l),该水正常  NH3-N值应该在10-20之间,无法使用.
解决方案:需重新选型
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题9:
分析仪表名称:余氯分析仪
厂家和型号:厂家:ALLDOS  型号:346-2000-10000    S/N:06/39530                        Vision for water technolgy
目前状态:没有调试过,不好用
解决方案:需厂家到现场进行维护
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
问题10:
分析仪表名称:二氧化氯报警器
厂家和型号:TRANSMITTER TYPE OLCT60id(ClO2  0-3PPM)
目前状态:没有调试过,不好用
解决方案:需厂家到现场进行维护