主题:【分享】我公司为首钢技术研究院电镜配套的3套UPS调试完毕(已更新,有图片了)

浏览0 回复10 电梯直达
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2010年04月15号,经过半天时间的艰苦工作我公司为首钢技术研究院的2台日本电子电镜配套的3套UPS调试完毕,目前运行正常。

其中JEM-2100F配套了2套UPS,一台三相10KVA/UPS给水循环机,一台15KVA/UPS给电镜主机。

另外一台10KVAUPS配套了JSM-7001F扫描电镜。

欢迎大家提问有关于电镜配套UPS的电源这方面问题的,我们可以交流交流。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
已经更新:

上照片,呵呵,同事手机拍的不太清楚,请见谅!



该帖子作者被版主 lylsg5555积分, 2经验,加分理由:感谢分享
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/4/28 10:16:53 Last edit by 东方电源
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
UPS电源箱挺大啊。


30只电池呢,由于电镜主机和配件所放的位置不在同一个房间中,所以不会出现电镜主机与UPS电源在一起的图片了。
c2b2chen
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主也是一个不错的“补锅匠”,开玩笑了,呵呵,做的很好!!
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 c2b2chen(c2b2chen) 发表:
楼主也是一个不错的“补锅匠”,开玩笑了,呵呵,做的很好!!


“补锅匠”是啥子意思嘛?

下面说说电镜与UPS配套的一些注意事项!

一、电镜主机选配UPS,一般UPS功率要大于电镜主机1.5-2倍。

二、水循环机属于感性负载,因为水循环机里面有压缩机,压缩机在启动的时候电流会比较大会对UPS电源产生一定的冲击,所以在选配UPS的时候要放大到3倍来计算,以确保UPS的安全性。最好是选择工频式UPS,既输出带有隔离变压器的!

三、安装UPS的时候一定要注意电镜与水循环机的电压,日本的电镜主机一般是单相200V。接法:市电和电池接入UPS后,先不要着急开机,先要检查一下UPS的输入零、火、地线是否接的正确,电池的正负极是否接的正确。确认无误后,送上市电开启UPS,检查UPS的输出是否正常(包括零地电压)。然后在人为的切断市电,模式电池供电是否正常。

      UPS一切参数正常后关闭UPS,把电镜从日本配带的一个220V变200V的稳压电源拿来,将稳压电源的输入端接入UPS的输出端上面,然后在将电镜主机的线接到稳压电源的输出端。接好之后再一次开启UPS,打开稳压电源,检测稳压电源的输出端是否为200V电压。确定电压为200V,方可打开电镜主机看是否可以正常开机。

    一般电压高的电镜主机(如:200KV以上的)用的水循环机都是三相,接三相UPS的方法和上面一样。UPS--380V变200V/变压器--水循环机,但是有2个不同的地方是,日本的水循环机是三相三线的,也就是只能三根火线,没有零线的(地线可以接)。另外一个就是三相有相序问题,如果相序接错了,则水循环机不出水,更改的办法是把三根火线的任意两根换个位置就OK了。将变压器的输入接到三相输出UPS的时候,注意只能接三根火线和一根地线,零线不需要接。

  另外低电压的电镜水循环机用的单相100V的电,同样也有一个220V变100V的变压器,接法与上述(三)基本一致,可以照样搬。

最后唠叨一句:

接的时候一定要注意电镜和水循环机用的电压是多少V,切记!
xuanwu2004
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
随便问一下,这大个的UPS能用多长时间?10个小时?
这个是为电镜全体供电吗?
今明后
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
三相三线是不是所谓的三角形接法;记得我们原来的抽风机,供电所老是换相,我们也跟着换接线。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 xuanwu2004(xuanwu2004) 发表:
随便问一下,这大个的UPS能用多长时间?10个小时?
这个是为电镜全体供电吗?


呵呵,没有这么长的时间。

用户要求配的30分钟时间,是为了防止突然停电的。

当然可以根据用户要求配8-10小时的时间。

UPS是为电镜全体供电的(包括电镜主机,水循环机、和日本带过来的变压器/稳压器)
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
三相三线是不是所谓的三角形接法;记得我们原来的抽风机,供电所老是换相,我们也跟着换接线。


是的,三相三线就是三角形接法

三角形接法
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。