主题:【资料】钢筋、焊接件及连接件的取样

浏览0 回复8 电梯直达
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
钢筋的取样是:同种规格型号、批次(号)每60t取样一次,不足60t仍取样一次



钢筋机械性能试验试件的选取,不能图简单从钢筋端头截取,一般要截去1米左右后再取样,是因为要消除钢筋生产热轧时对端头的影响,要注意现场取样复检的宗旨是随机取样,使每组试件能真正有普遍性,代表性。如果钢材供应渠道有可靠的保证,并且是长期合作信誉度很高,也可以在1根钢筋上把该规格的钢筋试件一次取完,




()热轧钢筋

  1、组批规则

  以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。

  2、取样方法

  拉伸检验:任选两根钢筋切取。两个试样,试样长500mm

  冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:

  L=1.55*(a+d)+140mm

  式中:L—试样长度

  a—钢筋公称直径

  d—弯曲试验的弯心直径;按下表取用

钢筋牌号(强度等级) HPB235()        HRB335              HRB400            HRB500

公称直径(mm)            820                625 2850    625 2850      625 2850

弯心直径d                      1a                          3a  4a                  4a  5a                  6a  7a

  在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
()低碳钢热轧圆盘条

  1、组批规则

  以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态,不超过60吨为一批。

  2、取样方法:

  拉伸检验:任选一盘,从该盘的任一端切取一个试样,试样长500mm

  弯曲检验:任选两盘,从每盘的任一端各切取一个试样,试样长200mm

  在切取试样时,应将端头的500mm去掉后再切取。
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
()冷拔低碳钢丝

  1、组批规则

  甲级钢丝逐盘检验。乙级钢丝以同直径5吨为一批任选三盘检验。

  2、取样方法

  从每盘上任一端截去不少于500mm后,再取两个试样一个拉伸,一个反复弯曲,拉伸试样长500mm,反复弯曲试样长200mm
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
()冷轧带肋钢筋

  1、冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验,从每盘任一端截去500mm以后,取两个试样,拉伸试样长500mm,冷弯试样长200mm

  2、对成捆供应的550级冷轧带肋钢筋应逐捆检验。从每捆中同一根钢筋上截取二个试样,其中,拉伸试样长500mm,冷弯试样长250mm。如果,检验结果有一项达不到标准规定。应从该捆钢筋中取双倍试样进行复验。
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(五) 钢筋焊接接头的取样

A、取样规定 [根据《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)]

  1、钢筋闪光对焊接头取样规定

  a 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算。

  b 力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。

  c 焊接等长的预应力钢筋(包括螺丝端杆与钢筋)时,可按生产时同等条件制作模拟试件。

  d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验。

  e 封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头为一批,只做拉伸试验。

  f 当模拟试件试验结果不符合要求时,应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2、钢筋电弧焊接头取样规定

  a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。

  b 在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。

  c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。

  d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同。当模拟试件试验结果不符合要求时,复验应再从成品中切取,其数量和要求与初始试验时相同。

  注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
3、钢筋电渣压力焊接头取样规定

  在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。

  注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。

  4、钢筋气压焊接头取样规定

  a 在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

  b 在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另切取3个接头做弯曲试验。

  注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。 
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
B、试件长度 [根据《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001]

  1、拉伸试件的最小长度

                                              试件最小长度mm

电弧焊双面搭接、双面帮条                  8d+Lh+240

单面搭接、单面帮条                              5d+Lh+240

闪光对焊、电渣压力焊、气压焊          8d+240

  注:Lh——帮条长度或搭接长度,钢筋帮条或搭接长度应符合下表要求:

钢筋牌号              焊接型式      帮条长度或搭接长度Lh

HBP235                单面焊          ≥8d

                                双面焊          ≥4d

HRB335HRB400RRB500      单面焊          ≥10d

                                                            双面焊          ≥5d

切取试件时,应使焊缝处于试件长度的中间位置。

  2、弯曲试件长度按下式计算:

  L=D+2.5d+150mm

  式中:L—试件长度

              D—弯心直径(mm)

              d—钢筋直径(mm)

  切取试件时,焊缝应处于试件长度的中央。

  弯心直径D按下表规定确定。

            钢筋焊接接头弯曲试验弯心直径

钢筋直径    ≤25mm    25mm

钢筋级别      弯心直径D(mm)

          2d    3d

          4d    5d

          5d    6d

          7d    8d
社区=冬季=
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(六)机械连接接头 [根据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003]

  1、钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验,取样按以下进行:

  a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;

  b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取接头试件的同一根钢筋;

  2、接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验。

  3、接头试件尺寸

  a 试件长度如下所示

  L1=L+8d+2h

  L—接头试件连件长度

  d—钢筋直径

  h—试验机夹具长度,当d20mm时,h70mm,当d≥20mm时,h100mm

  L1—试件长度

  在取有于工艺检验的接头试件时,每个试件尚应取一根与其母材处于同一根钢筋的原材料试件做力学性能试验。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐