维权声明:本文为东方电源原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周接到某高校老师的一个电话,说他们以前买的UPS出了问题(注意不是我卖的),让我帮忙去检查一下看什么故障。到达现场实验室后我看到了UPS就直接和老师说了这是山寨的UPS(假山特),然后我和老师聊了一下大概的情况,老师说现在开不了机,他打电话咨询过UPS厂家了,厂家说电池坏了要更换电池(8000元)。于是我打开了UPS电源接线后盖用万用表测量了一下电池的电压(发现正常),又测量了交流输入(无市电输入),我就先直接用电池开机测试了一下发现逆变正常,这说明电池没有问题。在我的要求下,老师找来了电工然后找到了UPS输入电源的开关,合上开关,第一次跳闸了(这说明UPS里面可能存在漏电),第二次正常然后我按照程序开起了UPS电源,发现一切正常可以开机的。

然后我把我的想法和老师说了一下(如下):
第一、该机是山寨的UPS,质量很差,用在A的液质太危险了。
第二、该机可能存在漏电的现象,如果在夜晚使用的时候UPS开关跳开后,仪器非常危险。
第三、经销商不诚信,不如实的向用户报告真实的情况,这次如果维修过去之后,将来再有问题的时候可能会有更多的花样。

我和老师说,电池没有坏暂时还是可以使用的,但是UPS主机可能有点问题,我建议把该山寨的UPS撤掉重新买台工频式UPS电源。然后老师带我去了旁边的一个实验室去检查另外一台UPS,进去之后我惊奇的发现这也是一台山寨的UPS(假山特),UPS带的仪器也是A的液质仪器,UPS正常工作着,但是我打开电池柜之后发现电池有严重的腐蚀情况,我告诉老师UPS主机还是好的,但是电池需要更换了(该电池2010年6月的,也就用了2年多一点就不行了)。我万万没有想到不光是UPS主机是山寨的,居然连电池也是模仿山特的LOGO。

和老师细聊了一下,发现这2套UPS都是买仪器的时候打包给仪器公司买的,所以UPS也是仪器公司外购回来之后再卖给学校的。童鞋们,这样的事情你们身上应该发生过吧?
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:很好,有很好的参考价值!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
好了,废话不多说了。上图了,这是我昨天下午给更换UPS的现场。


这是更换下来的山寨UPS背面图,按照道理以前的老机器,接电池的地方不应该是端子排呀,应该是安德森插口的才对啊。
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


正面图,是不是外观和以前老山特的一样啊,LOGO看不清楚吧?稍等一下,下面有清楚的给你们看。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
那您是从哪些方面来判定是假冒产品呢?


稍等,我还没有发完,请勿插楼。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


好啦,这回你们能看清楚LOGO了吧?

“杰克”版主这下知道是山寨的了吧?
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


这应该也是山寨电池,模仿(山特)LOGO的。

山特的LOGO是:santak
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个电池就是UPS厂家所说的要更换电池的电池组,其实经过我检查之后电池组并没有坏,目前还是可以凑合使用的,呵呵!所以这组电池并没有更换,只是更换了UPS主机。
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
除了LOGO的模糊以外,还可以从哪些方面入手呢?
因为这个只能凭感觉,还要看到真货之后才能分辩,有点难度。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


这是新更换的UPS主机背面图,注意这个UPS和刚那台山寨的UPS不同,和山特的也不同。这是双变换工频式UPS,输出有隔离变压器的,价格也要比真正的山特贵。

PS:为了避免广告嫌疑,我涂掉了LOGO