主题:【讨论】小于65t/h锅炉,烟气监测,必须进行锅炉出力折算么?

浏览0 回复10 电梯直达
learning
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
标准要求小于65t/h锅炉,烟气监测,需要进行锅炉出力的折算么,但看过很多监测公司的报告,好像都没折算,这样符合标准么?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
为您推荐
您可能想找: 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
萌新小菜鸟008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
pocket520
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
折算一般需要客户提供的排放标准,并且第三方检测机构的审核人员水平要够,所以很多机构不敢或不会折,干脆就不折。
Insm_551dfec5
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉,这个标准并没有要求进行出力折算,只要求含氧量折算,所以我觉得没有根据出力来折算的必要吧?望大神解答
烦的一比
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
GB5468-91这个标准有涉及,不过实际很难操作,遇见很多同行都没有进行出力折算的
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2019/3/5 10:46:47 Last edit by p3120948
Insm_551dfec5
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 Insm_551dfec5(Insm_551dfec5) 发表:GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉,这个标准并没有要求进行出力折算,只要求含氧量折算,所以我觉得没有根据出力来折算的必要吧?望大神解答
经查阅资料,确定不用进行锅炉烟尘初始排放浓度的折算
12839520
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
锅炉处理折算的问题是在GB5468-91中要求的,但是按照新的GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉中的要求进行含氧量折算就行。
检测老菜鸟
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
12839520
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 12839520(v2809145) 发表:
锅炉处理折算的问题是在GB5468-91中要求的,但是按照新的GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉中的要求进行含氧量折算就行。
就是这样折算就好了。高于65t/h的锅炉要按照《火电行业污染物排放标准》进行就可以。
瓜皮卢
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
Insp_942f9cb7
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
个人觉得锅炉出力根据锅炉使用年限来决定,是用于核查工况是否达标的指标。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐