特种气体管道输送系统的施工要求
特种气体管道输送系统应包括特种气体储存、分配管道系统、工艺设备和尾气处理系统的管道以及管件、阀门、过滤器、减压装置、压力释放装置、压力表(传感器)等部件。生产厂房内特种气体管道的主干管,应敷设在技术夹层或技术夹道内,与水电管线共架时,相对密度小于或等于0.75的特种气体管道宜设在水、电管线下部,相当于密度大于0.75的特种气体的管线宜设置在水电管线上部。
厂房管道敷设:
生产厂房内的可燃性和毒性特种气体管道应明敷,穿过生产区墙壁与楼板处的管道应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管之间应采用密封措施。可燃性、毒性、腐蚀性气体管道的机械连接处,应置于排风罩内。
可燃性、毒性特种气体管道不得穿过不使用此类气体的房间,当必须穿过时候应设套管或双层管。特种气体管道严禁穿过生活区和办公区。
特种气体管道不得出现盲管及U型弯管死区。
可燃性、氧化性特种气体管道,应设置导出静电的接地设施。
室外布置的特种气体管道应架空布置。