特气系统需要有配套的安全设施,不同于侦测器、火焰探测器这些标准配置的主动式安全设施,还需要有门禁、CCTV系统、管理显示屏、通道指示、各类报警灯等辅助安全设施。在特气的储存、分配及使用场所的安全设施应设置闭路电视监控摄像机和门禁。生产厂房入口处、气瓶柜间入口处、洁净室内宜设置安全管理显示屏,使用场所内及相关建筑主入口、内通道等处应设置灯光闪烁报警装置,灯光颜色应与其他灯光报警装置相区别。入口处应设置紧急手动按钮,应急处理中心室也应设紧急手动按钮。

特气系统的辅助安全设施:
1. 所有的按钮、阀门应贴有明显标识与安装保护装置,防止有人乱按误操作或者不小心碰到不该碰的按钮。
2. 在地震多发地区,使用特种气体的主要生产车间宜设置地震探测装置,地震信号应接入特种气体探测系统。
3. 特种气体站房地震探测装置应在气瓶柜的基座上设置一台,并应以气体站房为基准点,等距离三角形延伸厂区内另外两点设置地震探测装置。地震探测装置不得设置于人员进出频繁的地点,且应避免受外力干扰而造成误动作。封闭的可燃性、自燃性气体的特种气体间宜设置防爆紫外、红外火焰探 测器。特种气体站房应配置防毒面具等安全防护设施。
4. 特种气体站房、生产车间、储存、分配场所等需要的安全措施随着特气行业在科研、半导体行业日新月异的发展要求不断升级,未来随着物联网、WEB3.0时代的到来,特气行业的安全肯定又上升到另外一个高度。