主题:【求助】温湿度传感器用比对法校验,误差怎么计算?

浏览0 回复2 电梯直达
newlaomao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们公司用西门子风管式温湿度传感器 QFM9160在现场测温度显示在操作屏上,我想知道这个传感器的误差是多少?或是这一类的温湿度传感器用比对法误差怎么定义,或是有什么更好的办法,帮帮我,谢谢!
为您推荐
您可能想找: 温度传感器 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
老兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
温湿度传感器用检定过的至少分辨率为0.1的温度计进行比对校验,并按传感器示值-标准温度计示值来计算绝对误差(即修正值)。
路云
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
      用于比较的参考标准,其准确度等级至少要优于被比对象(传感器)的三倍。否则,等精度比对不具有溯源性,无法确定谁准谁不准。