主题:【已应助】净水工艺用次氯酸钠消毒为什么亚氯酸盐超标

浏览0 回复3 电梯直达
m3255756
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
净水工艺用次氯酸钠消毒,消毒副产物为什么有亚氯酸盐,而且亚氯酸盐还超标了呢?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/03/30
次氯酸钠分解是非常厉害。分解的产物一种是分解变成氯化钠和氧气,另外一种发生歧化反应,产生氯酸盐,这是我们之前所没有太关注到的一个问题,因为我们只知道二氧化氯消毒,复合二氧化氯会产生氯酸盐。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
次氯酸钠分解是非常厉害。分解的产物一种是分解变成氯化钠和氧气,另外一种发生歧化反应,产生氯酸盐,这是我们之前所没有太关注到的一个问题,因为我们只知道二氧化氯消毒,复合二氧化氯会产生氯酸盐。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
百度转载–新到货的次氯酸钠有效氯含量超过10%,其中氯酸盐含量不高。水厂一般加药周期是3~7天,但是各个水厂都有差别,通过这个差别的情况发现了一个问题,原液进来次氯酸钠并不是太高,但是在储存里面比较高,可能是3~7天没有用完,剩1/3或者是多少,就直接往里面加新的次氯酸钠,这可能是影响氯酸盐的非常重要的原因。储存天数不一样,有效氯含量接近,但是氯酸盐含量差别大。同时,进行稀释投加的次氯酸钠中氯酸盐尤其高。

在实验室进行稀释试验,结果表明,稀释对氯酸钠中氯酸盐和亚氯酸盐浓度变化影响小,排除了稀释的影响。

所以氯酸盐含量高的原因很可能是因为储存不当。


储存时间和温度对氯酸钠浓度的影响实验:分别在15度、25度、35度,严格控制温度,在避光条件下,检测氯酸盐的产生情况。

结果显示氯酸盐浓度和储存时间基本上是线性关系,并且随着温度升高,斜率越高,可以看出氯酸盐的含量跟储存时间成正比,并且温度越高斜度越高,产生的速度越快。
m3255756
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:次氯酸钠分解是非常厉害。分解的产物一种是分解变成氯化钠和氧气,另外一种发生歧化反应,产生氯酸盐,这是我们之前所没有太关注到的一个问题,因为我们只知道二氧化氯消毒,复合二氧化氯会产生氯酸盐。
我们这次测得氯酸盐含量不高但是亚氯酸盐超标了