主题:【已应助】饭店油烟净化器也要安装在线检测

浏览0 回复4 电梯直达
环保废气处理检测
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
饭店油烟净化器要安装在线监测,请问什么样的探头能适合在油污中使用
推荐答案:123回复于2021/10/15
目前市面上的油烟检测仪主要有两种:在线式的和便携式的。在线式油烟检测仪需要固定安装,部分在线式油烟检测仪具有数据传输功能,可以和**联网,数据直接上传**。这种检测仪适合餐饮单位自我或者**对餐饮单位油烟排放线上监测。对于风机,可以在风机的配电箱或供电电缆经过的其他适宜位置将电流互感器套在风机的A相供电电缆上,然后将电流互感器上的两根引出线穿过电工套管后从仪底部右侧的接入孔接入仪内部主控制板上的交流互感器接入端子.
?
应避开烟道弯头和断面急剧变化部位,探头安装位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径,和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处,对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。探头安装于动压中位值处。探头可以安装在烟道侧面。安装前检查探头应完好无损,探头上的组成部件之间应紧密连接无松动。安装时先在选取的安装点位开一个直径33mm的孔,将探头伸入孔内;然后使用3个M4自攻螺钉打入探头法兰上的3个孔中,将探头固定。
?
产品符合GB18483《饮食业油烟排放标准(试行)》、DB11/1488《餐饮业大气污染物排放标准》、HJ76《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》、HJ212《污染物在线(监测)系统数据传输标准》等标准的相关技术要求。
?
每路油烟排放烟道可使用两个互感器分别测量油烟净化器和风机的运行电流,互感器型号为AKH-0.66 K-Φ10 60A/20mA 0.5级 10Ω,对于单探头配置的仪,需要将探头安装在油烟净化器后端(烟气排出侧),以净化之后的油烟浓度是否达标。对于双探头配置的仪,可以将探头分别安装在油烟净化器的前端(烟气进入侧)和后端(烟气排出侧),可以对油烟净化器前后的油烟浓度进行,可以计算油烟净化器的净化效率。探头安装位置应**选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化部位。探头安装位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径,和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处,对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。探头安装于动压中位值处。注意事项? 仪安装时应选择距离风机等振动源较远的位置;? 仪安装需避免具有粉尘、易燃、易爆、腐蚀性、潮湿、高温等物质或环境的安装位置;若无法避免,则应对仪施加充足的防护;? 仪安装应尽量避免阳光直射触摸屏的角度; ? 仪需安装在排烟烟道或墙壁等稳固设施或建筑上,若安装现场选取不到合适的安装位置,应在现场搭建稳固的安装支架,为仪提供安装位置;? 本说明书若有与相关标准或工程规范等有冲突的内容,应按标准或工程规范执行;? 仪应由持有电工证的人员安装。
为您推荐
您可能想找: 油烟浓度监测/检测仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
mingxiaoyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一:传统电化学具有多孔位的筛子传感器,当油烟颗粒进入到传感器当中,传感器的孔位会接收到油烟颗粒,从而导致筛子的阻力增加,从而会影响电流强度的变化,因为电流强度和油烟浓度之间成线性关系(正比关系),从而可以根据电场(电流)强度计算出油烟浓度。特点:精度低,平均1,2周需要维护一次;采用单边安装,但每年需要更换探头。二:对光法:采用双边固定安装,一端为发射端,一端为接收端。发射端会持续发出一道红外线光波给接收端,当油烟颗粒进入到传感器中,当油烟颗粒与激光束交汇时会产生散光,接收端会接受到这样的光学变化,从而可以得出油烟浓度的大小。特点:光学法的一种,精度比电化学高,比前散光学低;双边安装抗震动能力差,偏差后容易出现数值不准确的现象。净化器出口震动大;对光法缺点由于没有反吹系统基本1到2月左右需要清洗探头。三:光散射原理(以下三种)前向光散射:光学油烟监测仪基于前向光散射原理。使用一束波长635nm的激光照射到被测量的烟道中,烟道中存在的油烟粒子使得激光束发生散射,散射光强度与油烟粒子量成正比关系。因此可以建立起油烟浓度与激光散射光强度之前确定的对应关系。经过厂内标准浓度标定以后,即可通过对散射光强度的测量得到准确的油烟浓度。单边安装,抗震动能力好;安装了反吹系统,免维护;精度较高。后向光散射:后向散射法利用介质的福射传导方程描述多散射过程,然后选取合适的边界条件对方程进行求解。后向光散射法的测量装置也比较简单,激光器和光探测器在同一侧,无需角度校准。聚光散射法:该方法中监测通道的单色光源(红外)发射端与接收端呈直线,当向样品进入监测通道中与红外交汇产生散射光,接收端接受这一光学的变化,将其转化为数字信号(电信号),经过放大处理被传送到检测器上显示。比前向光散射精度高10倍左右。
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
哪个地方的环境管理这么严格了?饭店油烟净化器后在线监测测什么指标?油烟浓度、臭气浓度还是挥发性有机物?其实安装了油烟净化器处理后尾气相对于其它有组织是清洁的,普通材质的即可。
JOE HUI
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主可以参考金叶仪器油烟在线监测仪,型号JYY0-YY01,其烟雾浓度探头直径30mm,,长度150mm,具体见附件图片
123
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
