楼主是提供企业自行监测还是验收监测?
一、对于噪声的话首先看GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中布点原则,应该说比较容易执行,就是找到四个厂界最大值
1、自行监测根据HJ 819-2017 《排污单位自行监测技术指南 总则》要求,紧邻交通干线可以不布点,所以▲4可以不要,即可以把两块地方视为一个,找到东南西北四个厂界最大值布点即可,另外配电站如果是企业的话也要考虑;
2、对于验收的话应该是两块地方应该分别测,而且四个厂界都需要测,中间隔马路的地方如果车流量大避不开就测20min交通噪声并统计车流量。
二、对于厂界无组织HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》中规定的很详细,二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物需要布设上风向参照点,其余指标只需要布设监控点。对于无组织监测不管是自行监测还是验收建议都把两块地方当做两个独立的厂区,即分别布设参照点(需要时)和监控点,像楼主所画的风向西边地块上风向会受东边厂区和道路车辆尾气影响,最好等北风或者南风时测。