主题:【讨论】通风柜变风量问题

浏览0 回复13 电梯直达
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 男子闯天涯(v2980749) 发表:
可是如果不用变风量,风量会保持最大值,会比变风量的通风橱更加安全啊。
风量够用即可,太大的话,噪音大、耗电大、对某些加热实验散热大、振动大。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 男子闯天涯(v2980749) 发表:
这个有些牵强,风机都是一直在启动,不会对寿命有什么影响吧。
通风橱的风量控制一般用变频电机控制风机转速,风量小时电机转速慢,不但节电,还增加寿命。
pfizer2001
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
谁说风大就对人体有保护了?看看国标以及美标以及欧标,通风柜面风速有要求的,一般在0.5m/s,如何控制这样的风速,在你不断的开关前挡风玻璃?只能通过VAV进行控制。至于省电我觉得倒不至于,楼顶的风机24H开着也不会浪费多少的电的,费电的是整体大楼的空调费电。最主要是对人体保护。我参观过一个上海的实验室,做中药的,全部是有机试剂,但是一点味道都没有。
如果有钱,全部上VAV末端,没钱的话前处理用VAV,如果放固定仪器,比如旋转蒸发与氮吹仪可以用定风量。