主题:【讨论】有组织检测,进出口风量的问题。

浏览0 回复9 电梯直达
Hyacinthus
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
进出口同时检测,但是风量却相差很大,这种情况正常吗?或者是说净化设备哪里存在漏风了?还有就是检测孔距离风机的位置是否也会对风量造成影响
为您推荐
专属顾问快速对接
获取验证码
立即提交
蒙特利尔
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
净化器有一定的风量损失是正常的。可以首先确认进出口两个点位是否符合标准条件,能否获得准确的风量值。若点位及操作没有问题,仍然有较大风量差距。可以查看管路是否存在分支或者漏气等。
chun29
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
如果管径比较大,同一截面的不同地方测的风量也是有差别的。
HighJack
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼上两位老师说的好,遇到这种问题,逐一判断。首先先判断自身问题:包括设备管路连接、设备调零、采样枪头的指向问题;其次是采样口是否是规范的,是否用布料堵住采样口,前后采样枪头要指向气流最大的地方并固定好等;再就是判断净化器及连接管道是否有漏风现象 。希望可以帮到你。
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
采样口距离风机远近,是送风还是抽风都有些差异的
Insp_4b96078b
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
流浪1899
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我测的好几个也是,进口6000多  出口风量12000多!也没发现明显的漏风啊  !进口的流速最大3米每秒,出口最大6-7左右!百思不得其解!!监测孔开的不合适,但是影响没这么大吧!
桃李成蹊
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你说的都会对风量产生影响的,你的采样孔是否里弯头、变径、阀门太近,是否满足16157要求的上三下六,如果离这些太近肯定流量测的就不准了。再有就是看风机在什么位置,是在进口还是出口,一般离风机近的采样孔,风量会大一些,但如果差距过大,位置满足要求,就可能是有漏风的地方。或者是不是有阻力过大的地方。
Ins_c88162ea
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 桃李成蹊(ljd147) 发表:
你说的都会对风量产生影响的,你的采样孔是否里弯头、变径、阀门太近,是否满足16157要求的上三下六,如果离这些太近肯定流量测的就不准了。再有就是看风机在什么位置,是在进口还是出口,一般离风机近的采样孔,风量会大一些,但如果差距过大,位置满足要求,就可能是有漏风的地方。或者是不是有阻力过大的地方。
你好,我想请问一下,正常情况下的标干流量 是不是进口大,出口小?如果按上面所说风机在哪,哪的风量是就会大一些,如果 风机离出口采样孔近,那么出口的风是大于进口,算出来的速率也就是进口小,出口大,这样的去除效率就是负数,是不是有啥 问题啊,我现 就面临这样的问题,,,想请教一下
normanhill
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有时候出口还会加装一些装置,比如离子风 ,也会是出口风量变大