主题:【求助】食堂油烟的折算

浏览0 回复4 电梯直达
Insm_34c0e13
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
企业为油炸食品,有两个大灶同时工作,每个灶排气罩面积为5.8平方米,执行的是大型灶标准,它的基准灶头数怎么折算啊,按面积算吗?还是按实际灶头数2个计算,求大神解惑?我看之前的验收报告是按两个基准灶头算的,这样合理吗
为您推荐
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
温哥
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
按集气罩的面积,每1.1算一个,只进不舍,或者按灶头功率,不过功率很难核算,还是按面积吧,5.8*2/1.1=11个基准,按实际灶头明显不合理
GRANT
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
参看GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准 ,基准炉头数对应发热功率1.67*108 J/h或排气罩投影面积1.1m2
你之前看的验收报告是按两个基准灶头算的,应该不合理
Insm_34c0e13
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 温哥(m3003977) 发表:按集气罩的面积,每1.1算一个,只进不舍,或者按灶头功率,不过功率很难核算,还是按面积吧,5.8*2/1.1=11个基准,按实际灶头明显不合理
谢谢,我也是这样想的,只是不知道合不合理
Insm_34c0e13
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:参看GB 18483-2001 饮食业油烟排放标准 ,基准炉头数对应发热功率1.67*108 J/h或排气罩投影面积1.1m2你之前看的验收报告是按两个基准灶头算的,应该不合理
谢谢,第一次接触到这样的情况