一、工程规模分析
㈠变电站总体布局
一般为输电构架—变压器区、控制房—生活区,运行流程为110KV→变压设备→35KV输出。
工程构成:
1、主体工程:生产控制厂房、配套构架等组成。
2、辅助工程:进站道路,生产库房等组成。
3、配套工程:生活住宿楼、分洪渠、护坡挡墙、绿化工程等组成。
㈡环评目的
通过了解项目区域环境特点与功能,在工程分析、现场调查、现状监测及评价等综合分析的基础上进行分析,该项目施工期存在的主要环境污染要素是废渣、废水、噪声、粉尘及对自然生态环境影响。运营期主要环境污染要素是地表水环境影响、噪声环境影响、固体废弃物处置、电磁辐射防护等。因此,项目环境影响评价重点确定为大气环境影响、地表水环境影响、噪声环境影响、固体废弃物处置、电磁辐射防护等,提出预防或减轻不良环境影响对策和措施。
二、说明与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
该建设项目工程区及周围有无无环境污染问题,环境本底是否清洁。该项目建成区及周边地区是否有无文物保护单位、自然风景名胜古迹和特别需要保护的地区。是否该项目符合乡镇规划要求。是否有无搬迁问题和敏感点。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
三、建设项目所在地区域环境质量现状评价
㈠环境空气质量现状
1、环境空气质量概况
⑴、监测点位布设
环境空气质量现状监测至少在变电站址所在地主导风向上风向及下风向分别应布设监测点位各1个。
⑵、监测频率及数据获得情况
为期不少于2天的现状采样监测,SO2、NO2 、TSP三项每天监测4次,采样时间段分为08:00、11:00、14:00、17:00时,每次采样不得少于45分钟;TSP每天采样2次,采样时间段为8:00、14:00时,每次采样不得少于3小时。同时气温、气压等相关气象数据。
2、环境空气质量现状评价
通过对SO2、NO2 、TSP三项目监测结果统计,阐明SO2、NO2 、TSP三项污染物是否超过国家标准,说明该区域环境空气质量等级。
㈡地表水环境质量现状
根据受纳水体段地表水选择污染因子监测,能够反映水环境质量的结果,依据国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)评价,该段水质量类别,说明地表水环境质量等级。
㈢声环境现状
1、噪声监测概况
对拟建变电站四周分别进行昼、夜间声环境现状监测,获得具有代表性监测数据。
2、声环境质量现状评价
通过噪声监测结果统计,变电站周围噪声昼间等效声级范围值,按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求评价,说明声环境质量现状等级。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
四、主要环境保护目标
1、水环境
    为了减少生活污水排放对受纳地表水环境质量的影响,营运期对厂区生活污水进行处理,且达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二类污染物一级排放标准要求,提高废水重复利用率,减少污水排放量,满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质要求。
    2、大气环境
    施工期扬尘等主要污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)中(新建)无组织排放标准要求,降低施工场区扬尘,减少施工粉尘和交通扬尘对施工区周边、沿线村民及施工人员的影响,保护区域(主要是施工场界外)大气环境质量使其达到《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求。
    3、声环境
    施工区噪声控制在《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准允许值以下,保障施工噪声不对附近村民生产、生活造成影响;营运期厂界噪声控制在《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)Ⅱ类标准以内。
    4、固体废弃物
      施工中产生的废渣、弃土应尽量做到回填利用,回填利用率不低于75%,不能回填的应尽量运到固定堆渣场处理符合国家《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)中的有关规定;生活垃圾应及时清运,定期送到当地垃圾处理场集中处理。
5、电磁辐射防护
⑴、110KV架空线路导线边线向外侧水平延伸垂直地面形成两平行面区域,20m内不得居住,不得修建建筑物及人群活动各类场所等。
⑵、变压器设备距离20m内不得有居住建筑物及人群活动各类场所等。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
五、环境影响因子分析
变电站工程对环境影响主要包括运行期和施工期的影响两个方面。
1、施工期:由于厂区开挖、回填、生产厂房、设道路修筑、护坡挡墙施工、防洪水渠施工、生活设施工程、车辆的行驶、施工人员的施工、生活等,施工区域将产生粉尘、噪声、施工废水、弃土弃渣、生活废水垃圾以及产生植被的破坏水土流失等生态问题。
2、运行期
⑴电磁辐射:工频电磁场、无线电干扰
    电磁学的理论告诉我们,交变的电流或电场,能够在自己周围激发涡旋磁场,由于这个磁场也是交变的,它又在自己周围激发涡旋的电场。交变的涡旋电场和涡旋磁场相互激发,闭合的电力线和磁力线就象链条的环节一样一个个套边下去,在空间传播开来,就形成了电磁场。电力系统内的高压输变电设施就是一个个的电磁振源,于是在变电站及输电线路的附近也都存在着或强或弱的电磁场,对其周围的环境产生着或大或小的影响。变电站的辐射电磁波主要来源于各种变电设备,包括变压器、高压断路器、隔离开关、电压互感器、电抗器、耦合电容器以及母线、绝缘子等附近在运行过程中产生的电磁辐射。
由于变电站内设备众多,布置复杂,其中的一些电气设备由于局部电晕或者火花放电可以产生高频电磁波,因此变电站的电磁辐射包括工频电磁波和高频电磁波。对于不同结构的变电站,由于其变电设备的等级、数量和防电晕措施不同,站内设备的布置及进出线情况不同,以及周围的地形情况和污秽情况等方面的不同,都会影响整个变电站的综合电磁辐射水平。电磁干扰噪声将通过干扰电脉冲从变压器传至开关场和输电线的途径进行传播。故变电站内的开关操作、高压线以及电气设备附近,因高电压、大电流而产生较强的电、磁场;站内各种电气设备、导线、金具、绝缘子串亦可能产生局部电晕放电,这些都可成为无线电干扰源,通过出线顺着导线方向以及通过空间垂直方向朝着换流站外传播高频的干扰波。 
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
(2)噪声
变电站的交流滤波器、变压器(冷却风扇和铁芯电磁声)、平波电抗器、交流110kV断路器、火花及电晕放电等会产生较高的连续的电磁和机械噪声。其中主要为:①变压器的本体噪声在通常情况下主要取决于铁芯的振动,而铁芯的振动又主要取决于硅钢片的磁致伸缩。当铁芯的固有频率和磁致伸缩振动的频率接近时,或油箱及其附件的固有频率与铁芯振动频率接近时,将产生共振,本体噪声将进一步增加。变压器噪声以铁芯噪声为主,铁芯噪声的频谱范围通常在100~500Hz,以电源频率的两倍为基频,包含二次以上高次谐频。对于不同容量的电力变压器,铁芯噪声频谱有所不同。额定容量越大,基频所占的比例越大,谐频分量越小;而变压器的额定容量越小,铁芯噪声中的基频成分越小,谐频分量越大。②变压器冷却装置包括冷却风扇、油泵等会产生噪声:冷却风扇和变压器油泵在运行时产生振动、辐射噪声;变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,增大噪声的辐射。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
⑶废水、废油
废水主要来源于值班人员产生的生活污水,废油主要来源于变压器事故或维修时排油产生。
变压器油成份:变压器油的主要成份为烷烃、环烷烃、芳香烃,其化学组成中碳含量约为84-85%,氢含量约为12-14%,还有少量硫、氧、氮约为1%。根据第一机械工业部1974年3月9日以(74)一机电226号文件发出关于“改用电力电容器浸渍材料的通知”规定,中国不再制造含多氯联苯电力电容器;1979年8月11日国家经济委员会、国务院环境保护领导小组以经机[1979]225号文件发出关于“防止多氯联苯有害物质污染问题的通知”,通知规定今后不再进口以多氯联苯为介质的电器设备,个别情况确需进口的,报国务院主管部门批准。所以一般变电站工程所用变压器油不含多氯联苯。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
六、环境影响预测与评价
㈠运行期环境影响预测与评价
1、电磁辐射环境影响预测与评价
110kV变电站周围环境类比测量结果为:工频电场强度0.7V/m –2.2V/m,工频磁场强度124nT–171nT110kV;变电站的无线电干扰水平:0.5MHz频率下各测点的值为32-43dBV/m,低于标准46 dBV/m的要求。。
1.1、电磁辐射环境影响评价
根据已运行的110kV变电站的类比测量结果,结合现状测量结果对拟建变电站的环境影响范围和程度进行分析:
⑴类比测量结果表明,变电站内外环境的工频电场、磁场强度处于较低水平,均没有超过标准限值(4000V/m和0.1mT)要求。
⑵在变电站的平面布置中,应将电磁辐射水平是较低的和噪声最小的布置在敏感点一面,以达到合理布置方式。
⑶110kV变电站产生的电磁辐射不会对敏感区产生有害影响。
⑷参照《电力设施保护条例实施细则》第五条中关于架空电力线路保护区的规定,建议以变电站规划红线外5米作为防护距离。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2、声环境影响预测与评价
2.1、运行期噪声环境影响预测
变电站运行期的噪声源主要来自变电站综合楼的电磁、机械噪声,主变压器的噪声源强为56dB(A)(离主变1米处),包括电磁噪声和机械噪声。
变电站运行期噪声预测计算模式:噪声从声源传播到受声点,受传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏蔽等因素的影响,声级产生衰减。
根据HJ/T2.4-1995《环境影响评价技术导则 声环境》,噪声预测计算的基本公式:


点声源的几何发散衰减的基本公式为:

太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
变电站运行期噪声预测计算结果:根据变电站的平面布置图,结合上述预测计算模式,利用已有的噪声源噪声级数据作为计算参数,预测变电站投运后噪声对各预测点的影响。按照HJ/T2.4-1995《环境影响评价技术导则 声环境》的要求,根据噪声源到各预测点的距离,先计算声源噪声的各倍频程声压级的距离衰减,合成后再与本底叠加,以确定预测点的声压级。经模式预测计算,确定变电站运行噪声对各预测点的噪声级贡献值,详见下表
110kV变电站运行期厂界噪声预测结果


2.2、运行期噪声环境影响评价
根据预测结果可知,厂界1米处的昼间噪声强度为49-53dB(A),符合Ⅱ类标准的要求;厂界1米处的夜间噪声强度为40-43dB(A),符合Ⅱ类标准的要求。
根据预测结果可知,变电站运行时的噪声不会对敏感区的居民产生有害影响。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
㈡施工期环境影响评价
1、噪声影响
该项目在建设过程中,使用混凝土搅拌机、振动棒、挖掘机、车辆运输等,产生高分贝噪声,等效声级值高达60-102dB(A),最高值超过国家《建筑施工场界噪声限值》,超过国家《声环境标准值》(GB3096-2008)2类标准限值。故在建筑施工中应避午休时间段,严禁在夜间和避午休时间段使用挖掘机、电锯等高噪声机械设备,进入施工场地车辆的速度应低于20km/h。施工用混凝土应用搅拌车从混凝土集中供应商处运来。做到合理安排,计划施工,以缩短施工周期。将影响减小到最低程度。
2、施工期对自然生态、气、水环境的影响
施工期间由于站址地表的开挖,会改变当地的植被状态和环境外观;土建施工时施工用水和施工人员的生活污水会有少量外排而造成对当地水环境的影响;各类作业机械及运输产生的废气、道路扬尘对当地环境均带来一定的影响。
    由于变电站的施工相对集中,主要在规划红线内进行,施工人员不是很多,但施工区域离村民居住较近,因此施工必须采取一定的措施将其产生的粉尘、生产废水、生活废水、废气对环境的影响和对自然生态的影响降到最小。
⑴大气环境的影响分析及预防措施
施工期大气污染影响的主要因子是颗粒物(扬尘)污染,主要来源是土石方处理、挖掘、堆放、清运;建筑材料水泥、石灰、沙石装卸、堆放及混凝土搅拌过程,施工场地路面硬化和保洁,运输车辆运输。通过类比分析,当风速为2.4m/s时,工地内的TSP最大落地浓度为上风向的1.5~2.3倍,影响范围在下风向150m之内,被影响地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3,超过国家《环境空气质量标准》二级标准0.63倍。施工现场必须设置防护围栏,及时进行洒水及时清扫,以减轻施工扬尘对周围环境的影响。
⑵固体废物管理和利用
建筑施工中产生建筑废物严禁乱堆滥放,严禁倒入江河或水沟中,应及时清运到建筑垃圾填埋场,或回填低洼区或用做道路修筑。
⑶废水
施工过程中产生的废水主要是生活废水及少量机械清洗废水。
生产废水污染防治措施:
①对砂石料生产废水应修两个沉淀池,保持每个沉淀池中的废水有3小时的沉淀时间,澄清后的废水可以再作为砂石料的冲洗用水继续使用不外排。
②混凝土拌和系统废水处理方案采用经沉淀后对废水统一进行收集,在沉淀池内可适当加絮凝剂,既加快沉淀速度,也可中和PH值,经沉淀处理后的废水再进入混凝土拌和系统不外排。
③对产生的废油应汇入废油收集池,集中回收处理。
太白金星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
生活污水污染防治措施:
由于变电站的生活性污水最终要直接进入地表水域,按照国家规定要求,进入地表Ⅲ类以上水域的污水应达到《污水综合排放标准》一级标准要求。建议污水处理可采用小型的地埋式二级生化处理成套设备,技术比较成熟,费用低,效果好,生活污水经处理后基本可满足排放要求。待工程完工后,将处理设备移至变电站生活区,进行地埋式设置。
生活污水处理工艺流程示意图:


七、清洁生产
对清洁生产主要从以下几个方面考虑:
电磁辐射:选用气体绝缘金属封闭高压开关(GIS)设备,减少设备的电磁辐射强度。GIS是由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等组成的组合电器的简称 ,这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中 ,在其内部充有一定压力的SF6绝缘气体 ,故也称SF6全封闭组合电器。由于这些可以产生电磁辐射的部件被封闭在金属接地的外壳中,因此可明显减少这此部件电磁辐射强度。
①    噪声:选用低噪声、低损耗、节能型设备;主变室、主变散热器室墙贴吸音、防火型砖,室外布置的主变冷却风机可采用加设隔音墙等措施降噪,并对散热风机有良好的维护。
②    油污染:尽量选用无油设备(如10kV开关柜选用无油开关,用交联聚乙烯电缆代替充油电缆),主变冷却油选用环保油(不含多氯联苯),设立事故油池,事故情况下的排油用专车拉出站外,并运回变压器生产厂家处理。
③     污水:将生活污水通过降污处理措施回用于农业生产。
④     建筑材料:使用环保建筑材料,减少对人员、环境的危害。