应对冰冻灾害天气对空气、酸雨监测影响的主要技术措施:
(1)要求各城市对空气子站进行一次巡检,检查设备有无损坏,采样口有无结冰、堵塞、站房有无漏水现象。检查站房温度是否在25±5℃范围内。
(2)检查停电、复电后仪器设备运转是否正常。
(3)对受到冰冻灾害影响的子站,应按照《环境空
气质量自动监测技术规范》(HJ/T 193-2005)及《环保重点城市环境空气自动监测质量管理规定(暂行)》(总站综字[2007]44号)的要求,对设备进行检查和维护。
(4)对受到影响的设备,应进行一次零/跨校准。
(5)对损害严重,需要更换的设备,在检修维护后,应进行一次多点校准。
(6)对于用?射线法和TEOM法(微量振荡天平法)监测PM10项目的监测仪器,应进行一次流量校准。在条件允许的情况下,可同时用标准膜进行标定。
(7)对传感器失灵的酸雨采样设备,应及时更换或维修。
3、烟尘烟气连续监测系统恢复
连续自动监测系统(简称“CEMS”)恢复措施:
(1)抽取式CEMS
a 应尽快清理探头或更换过滤器(雨雪冰冻后可能结露);
b 尽快清理伴热管线或传输管线的冰雪,出现弯折后按规范重新铺直;
c 监测小屋内温度,应不低于3℃;
d 尾气管线若结冰,应尽快升温除冰;
e 重新通标准气体校准系统。
(2)直接测量式CEMS
a 尽快清理镜头;
b 确保探头和监测小屋内的温度达到系统要求的温度;
c 重新校准系统。
若供电设施损坏,应尽快使用备用电源,校准后启动系统。
4、水质在线监测仪器恢复措施
水质在线监测仪器遭雨雪后可能出现采样管路结冰、蒸馏水、试剂冰冻等现象,应采取如下措施:
(1)采样管路结冰:如环境温度不能保证解冻,可采取伴热管路进行加热解冻。
(2)蒸馏水、试剂冰冻:先断开仪器电源,检查仪器有无结冰,管路有无堵塞现象。待监测站房通电后,开启空调,监测站房室温上升至5℃以上,蒸馏水、试剂完全化冻,管路无堵塞现象后,接通仪器电源,在手动模式下,逐步进行采样、加入试剂和蒸馏水、加热消解、分析等步骤,然后对仪器进行标定,确认监测数据无误后,可进入自动分析模式。
5、实验室分析仪器恢复
(1)全面检查实验室危险品、药品及试剂的损毁情况,确保无泄漏。
(2)全面检查仪器设备的管路有无泄漏。
(3)实验室投入运行前,应全面检查电路、水路和气路状况,确保实验室安全运行。
(4)实验室分析仪器恢复运行时,应保证实验室环境温度符合仪器设备安全运行要求的温度。