主题:【求助】如何測定通風櫥的風速?急!

浏览0 回复3 电梯直达
cloud-yan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各位,請問有沒有關於測定通風櫥風速的資料?
上一次評審時,提出通風櫥是如何確定其合乎要求的,要求要測定風速。但又不知其標准的風速是多少?各位請賜教,謝謝!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
樱桃小丸子
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风柜排风量计算
其排风量按下公式计算:
L=3600FVβ m3/h
L=3600×0.35×0.6×2×0.7×1.1
=1164m3/h
通风柜的标准是要求面风速达到:
一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ;
有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ;
剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ;
气状物为0.5m/s ;
粒状物为1m/s 。
要达到这样的面风速,对许多方面都要要求,国内都比较简单,一般也不行有什么问题.如果要求很高的话,可以买进口的,或者说买有传感器的.
fengdaox
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 樱桃小丸子(19840214) 发表:
通风柜排风量计算
其排风量按下公式计算:
