ID:jiangyunjun3
原文由 xyxv 发表:原文由 jiangyunjun3 发表:昨天下午,更换排风管路时,电锯发热引燃管路的灰尘(长期使用高氯酸),产生爆燃,幸亏消防设施齐全,做过应急演练,自己在7分钟内把火灭掉,损失很小.整改措施一大堆,关键是排风道(特别是使用高氯酸的管路)要定期用水冲洗.安全生产无小事,希望大家引以为戒.用的 是 什么类型的灭火器啊干粉 泡沫 还是二氧化碳啊
原文由 jiangyunjun3 发表:昨天下午,更换排风管路时,电锯发热引燃管路的灰尘(长期使用高氯酸),产生爆燃,幸亏消防设施齐全,做过应急演练,自己在7分钟内把火灭掉,损失很小.整改措施一大堆,关键是排风道(特别是使用高氯酸的管路)要定期用水冲洗.安全生产无小事,希望大家引以为戒.
ID:solomonsbgbsb
ID:lp080502
ID:ruojun
ID:840262098
ID:lianlxh
ID:xiaodongxxd
ID:luweilh
ID:uhlan
原文由 youjian000 发表:闻者足戒。多谢楼主提供真实案例。另外小声问一下:整改措施主要是纠正措施,防止相同问题再次发生;除了纠正措施,应该还有预防措施,以防止其他可能问题的发生,通过这次事件,你是否还考虑了其他一些方面的问题,能否说一说,以供大家参考。