看到一份资料讲:漏电开关是对人的保护,所以一般要求规格为25MA,超过25MA不能起到保护人的作用,而空气开关是负载过高时对仪器设备的保护,所以两者最好一起安装。

疑问1:既然漏电开关在仅有25mA电流时就跳闸了,为什么不能起到保护仪器的作用?

疑问2:现在我们单位电工给实验室装了个100MA漏电开关,那岂不是既不能保护人又不能保护仪器?
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
论坛版主招募|新窦
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
空气开关是在器具绝缘失效出现短路情况下切断电源,起到保护电器和上游电源的作用。漏电开关是在器具出现漏电,泄漏电流超过设定值时切断电源,从而起到保护使用者的作用。而电流超过30mA就可致命了。
这个问题我也很迷惑,一般家庭用的漏电开关都是小于30mA的,但是公司的都装的比较大,我是装的65mA的,装的太小又太容易跳闸。
liu999999
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我试着回答问题一:如果加装漏电保护开关对仪器起作用的话,仪器就无法运行了。
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 liu999999 发表:
我试着回答问题一:如果加装漏电保护开关对仪器起作用的话,仪器就无法运行了。


个人理解一般漏电保护开关都是装在家用电器上的,在实验室仪器上装的好像不多的,空气开关实际就是取代保险用的,比较安全而且不用频繁更换保险.是防止出现短路的.
如果在仪器上加装漏电保护开关确实存在这样的问题:保护电流设小了太容易跳闸,设大了又失去漏电保护的意义了.
不过现在仪器一般表面都是经过绝缘处理的,只有金属部分和上的螺丝会导电,有时有感应电,碰上去还会麻手的.
pj_1026
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
那为何一般要空压开关和漏电开关一起用,难道这样就能避免跳闸吗,感觉很迷茫
我在故我思
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
楼主,你好!两者主要是作用即保护对象有所不同。
空气开关就是一般的防止电路短路的保护装置,其主要的作用是保护仪器,当短路产生时产生的电流是很高的,一般都是上百安培的;
漏电保护的作用主要保护人身安全,一般的最低为30mA。
yaowenquan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 pj_1026 发表:
那为何一般要空压开关和漏电开关一起用,难道这样就能避免跳闸吗,感觉很迷茫

说实话.我们这儿就只装了空气开关,从没见装过漏电开关.而且有的漏电开关根本不起作用的.
pj_1026
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
用带有漏单功能的空气开关不知行不行,30mA的,容易跳闸吗
我在故我思
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 pj_1026 发表:看到一份资料讲:漏电开关是对人的保护,所以一般要求规格为25MA,超过25MA不能起到保护人的作用,而空气开关是负载过高时对仪器设备的保护,所以两者最好一起安装。
疑问1:既然漏电开关在仅有25mA电流时就跳闸了,为什么不能起到保护仪器的作用?
疑问2:现在我们单位电工给实验室装了个100MA漏电开关,那岂不是既不能保护人又不能保护仪器?

楼主,你好!您的这个问题简单的说如果只安装了漏电保护开关,那么短路时就不会形成断路,对仪器就不会有保护作用了。
1.至于“既然漏电开关在仅有25mA电流时就跳闸了,为什么不能起到保护仪器的作用?”,这个主要时漏电保护不会对短路形成反应,只对短路形成断路保护。漏电保护本身就不是保护仪器的。
2.其实100mA的漏电对身体的伤害应该是在可以接受的范围内的。

原文由 pj_1026 发表:用带有漏单功能的空气开关不知行不行,30mA的,容易跳闸吗

30mA的只要仪器等有漏电就会跳闸,一般的仪器都有接地的,所以漏电开关可以允许漏电电流大一些。如果漏电电流小了,经常跳闸本身对仪器就是损害。