三、基础设施中的一些其它问题:a) 通风橱:①如果通风橱的风机为几个楼层共用请务必考虑同时使用时风量的大小及不同时使用时关机状态的通风橱风阀的气密性(如:其它楼层在使用通风,而本楼层在配制挥发性有机物的标准,就要注意本层风阀的气密性,否则会导致负误差)。
②尽量避免同一房间选用两个不同牌的通风设备,如果实在没有办法的话要考虑其对风机控制的一致性及同步性。吾单位由于没有考虑到这一问题造成的后果是二楼无法控制风机开关,只能靠风阀控制风量。下图我单位的两个房间的通风橱,第二房间的风机控制就存在一定的问题。
b) 换气设备
做仪器分析,尤其是有机分析由于有机物的挥发性导致空气中的有机物无处不在,考虑到对人体的健康的威胁(口号:为祖健康工作50年)及一些分析项目交叉污染的可能性(如萃取剂二氯甲烷对挥发性有机测定结果的影响)要将必要的房间做好通风处理。下面是我单位的几种通风的办法:
①安装或者加装带有换气功能的空调机,如美的及海尔新风宝的换气量可以达到40m3/h,价位根据不同品牌与型号不同
②对空调的室外换气机进行改装,加大风机送风量可以使换气量达到60--80 m3/h,增加投入不超过3000元
③采用专用风机进行换气并且可以实现正压负压独立控制可以满足不同分析类型的需求。换气可达200-1000 m3/h,根据换气量不同造价在4000-8000元不等
④采用商业化的专用换气设备,如亚都新风换气机1万到5万元不等。
以上换气设备不管是哪种都要考虑连续工作的能力及防尘效果的好坏。
下图是我单位的换气改造情况图,上边是室内部分,下边是室外部分。
c) 关于药品库:除了常规的防火防潮等安全措施外,有机试剂的药品库可以增加定时定换气机或者换气扇。
d) 关于仪器台:各实验台尤其是仪器台要到高度一致上的美观性,又要考虑到各不同仪器的易操作性,另外在减震效果上也要适当考虑,如:质谱的分子涡轮泵,在高速旋转下最怕晃动,如果遇到地震的话,就能起到关键作用了。
e) 对房间一些局部地区的改造。对一些局部地区的设计改造可以使实验室空间充分利用同时也使得实验室变得更美观。下面是我单位暖气部分改造前后的图片。
f) 关于废液的处理:一定要要专家部门回收或者集中存放,下面的图片就是有机废液入下水道的后果。(当然图片显示的是已经修好下水管了,可以想象被有机废液熔掉的情况是多么严重。)
g) 一些旧实验室可以存在的其它安全隐患。
以上是我在实验室建设与改选中发现的一些问题及解决办法,希望能给大家提供借鉴,同时如果发现以上内容中有什么不妥之处,还请多多指正!
有机分析对身体危害很大,日常分析中除了考虑分析结果外,对健康的考虑一定要引起高度的重视!
我倡议的有机分析工作者的口号:"为祖国健康工作50年"!