主题:【有奖一谈】容易被忽略的角落(建设中小技巧)

浏览0 回复172 电梯直达
可能感兴趣
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 淮河木头(goog001) 发表:
实验室的通风是一个很关键,也容易忽视的问题,看着有的实验室是装了通风橱,但是通风效果很差,稍微弄点化试,整个房间里都是气味!


通风的效果不好,与通风橱内的抽风机有关,在建设通风橱前与厂家应沟通好。
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
1.仪器人员的安全防护和培训工作要到位,
2.建立急救箱以防出现异常问题
3.实验室布局要合理,空调和排风的位置要设计好
4.线路最好先设计好,不间断电源和稳压电源要注意保养
5.建立每日的室温和湿度登记制度


总结的很全面,这些事情,确实是大家容易忽视的,感谢指出。

针对于1,我想没有几个领导会注意这点。
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 plumeria(plumeria) 发表:
门应向外开,大的实验室最好要有两个出口,以利于发生意外时能及时撤离


安全第一,这个建议不错,值得大家借鉴。
roland2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、针对不同的实验需求,谨慎选择工作台面的材质,不然检验室台面使用一段时间后会出现新旧不一现象;
2、化学试剂柜的通风问题一定要考虑,而且要加锁;
3、水池的管道设计要易于维护,不然哪天漏水要拆柜就麻烦咯;

该帖子作者被版主 gongnongbing2积分, 2经验,加分理由:感谢提醒!
zjhbb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
希望通过大家的讨论,注意容易被大家忽视的事项。

大家开始讨论吧。

每台仪器都应该有稳压器!
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zjhbb(zjhbb) 发表:
原文由 工农兵(gongnongbing) 发表:
希望通过大家的讨论,注意容易被大家忽视的事项。

大家开始讨论吧。

每台仪器都应该有稳压器!


有些笼统?哪些仪器必须有?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2010/3/23 8:47:19 Last edit by gongnongbing
kang1000
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
地线,很多设备都没有预留地线接线。还有就是未来发展,前期设备少,安装占位大,浪费空间,后期设备没处放。
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:感谢提示!
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 kang1000(kang1000) 发表:
地线,很多设备都没有预留地线接线。还有就是未来发展,前期设备少,安装占位大,浪费空间,后期设备没处放。


为了以后的扩建,应该将电源的容量考虑进去,不过,现在还有谁在装线的时候,忘记将电线装进去呢。
my_ad
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室在设计阶段就要考虑水电,通风,层高等,在实验室中实验室通风系统占据很重要的位子,所以实验室层高设计一定要多加注意,一般来讲净高最少在2700毫米。
该帖子作者被版主 gongnongbing1积分, 2经验,加分理由:感谢提醒!
工农兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 my_ad(my_ad) 发表:
实验室在设计阶段就要考虑水电,通风,层高等,在实验室中实验室通风系统占据很重要的位子,所以实验室层高设计一定要多加注意,一般来讲净高最少在2700毫米。


这个高度是有规定与比例的吗?