前几天发生了一件事,对我们的UPS产生了信任危机。
实验室要停一下电维护一下电路,大概要停十分钟左右,所以我们就没有关GCMS了,觉得靠UPS来顶一下(一般的都能提贡40分钟左右的电)。事情就是这样,电一下,好了,所有的仪器都停掉了,但稳定器还在开着的啊,我们突然就翁了,就急急忙忙去看看是什么回事,最后重开了一下UPS,他才输出电,仪器才重新启动。
在这个时候又发现了另一个大问题,新买的那台质谱竟然GC部分不是插在UPS的线路上面。
好运的是,当时那台拓散泵的机子没有用,不然就很可能又返油了。
所以提醒一下大家,快过年了,大家也要放假了,人手不足,不可能老有人在看着,如果放假期间不关GCMS的朋友们,要检查一下你们的UPS是否正常工作,在输出状态。特别是要检查一下你们的GC或者MS是否和UPS在同一电路上。过年期间是用电高峰,很容易会断电的。
该帖子作者被版主 阿宝5积分, 2经验,加分理由:分享案例有奖!
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
99421503
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
symmacros
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般对UPS每隔半年需检查一下可靠性,电池的供电能力等。
原天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般对UPS每隔半年需检查一下可靠性,电池的供电能力等。

说真的,人手不足,天天都忙得很,没想到这个事情。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你不是没有把仪器接在UPS上,而是你的UPS没有在在线状态下工作,从你说的话我可以分析你的UPS是在旁路状态下工作(旁路状态:意思就是说UPS的输出是与市电是相通的).
lz_48140007
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
过年一般放个10来天的假,仪器都会关的,而且ups还是买质量好点的
coffee8
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们的UPS使用的时间有些长了,经常出问题。经常会提示“过载”,供电的仪器有时就一台,也会出现过载报警,工程师说是仪器电路板老化的缘故。
确实是这样,这些电子设备时间长了就会出现一些毛病的。
lysldl
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
魅力星光
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我个人觉得,放那么长的假最好还是把仪器给关了,因为就算你的UPS电源没问题,但如果突然停电二三个小时那么你就算有UPS也没用啦,这样对仪器的伤害更大