第2.3.22~2.3.33条 关于室外空气计算参数
  在这些条目中分别列出了设计常用的冬季和夏季各种室外空气计算参数,如采暖室外计算温度等。这些术语的释义是根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关规定撰写的,着重说明各自的统计方法和用途;其英文对照则是参考国内外有关文献组合而成的,供使用时参考。
  第2.3.37条 采暖期度日数
  本条术语的释义中实际上给出了确定采暖期度日数的最基本方法,按此统计是比较繁琐的,简化统计方法可按下式确定;
            Z=n(tn-tp) (2.3.37)
  式中:Z--采暖期度日数(℃.d);
     n--采暖期天数(d);
     tn--室内温度基数(℃),我国一般取18℃,国外取18.3℃(65F);
     tp--采暖期室外平均温度(℃)。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第四节 太阳辐射
  第2.4.1条 太阳常数
  太阳常数并非是一个严格的物理常数,这是由于测仪器和测量方法不同造成的;根据地面测量判定太阳常数也存在误差;太阳常数本身也会因太阳物理状态的不同而有所变化。1981年10月在墨西哥召开的世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会第八次会议建议太阳常数值取为1367±W/m2。由于本标准第2.1.23条和第2.4.10条已对辐射照度和太阳辐射照度下了定义,因此,本条术语的释义直接借用这两条术语作说明,以求文字精炼。
  第2.4.7~2.4.9条 太阳直接辐射、天空散射辐射、总辐射
  太阳直接辐射(简称直接辐射)常以S值表示,设太阳高度角为ho,则到达水平地面上的太阳直接辐射S′=S.sinho。太阳直接辐射是天空散射辐射(简称散射辐射)的最初来源,故散射辐射也随太阳高度角而变。地表和云层反射的太阳辐射受大气散射作用,也参与天空散射辐射到达地面。总辐射(Q值)为射向水平地面上的太阳直接辐射(S′值)和天空散射辐射(D值)之和。即Q=S′+D。当天空全都为云遮蔽,或部分天空有云但太阳为不透光的云层完全遮蔽时,总辐射就是散射辐射。总辐射变化的基本规律取决于太阳高角度、大气透明度、云状、支量等因子的共同影响。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第2.4.11条 大气透明度
   现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》是按不同地理纬度带和不同大气透明度等级确定和给出一系列太阳辐射照度数值的。为便于专业人员正确理解和贯彻执行,故特设本条术语。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第三章 采暖
  第一节 一般术语
  第3.1.1、3.1.40条 采暖、供热
  采暖一词别称较多,如供暖、取暖、暖房、暖气等,其中供暖一词在高校统编教材和手册等书刊中近年来采用得较多。在本标准编制过程中,经广泛征求意见和反复研究讨论,并经函审和全国审定会裁决,这条术语仍定名为采暖,别名称为供暖,同时单列供热一条。其理由如下:
    第一,从本条术语的内函来看,是人为地采取措施使室内获得热量,补偿围护结构耗热量及其他各种热损失,以保持必要的室内温度,使在其中生活、工作和逗留的人员纵然本身并未获得热量但却达到了取暖的目的;
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第二,从本条术语和其他相关术语命名原则的一致性来看,如连续采暖、间歇采暖、值班采暖、全面采暖和局部采暖等,都是从室内(包括作业地带和局部工作地点)的空气温度达到某种要求,即从室内获得热量的角度定义的;
    第三,从本条术语所包罗的内容来看,采暖和供热的范围并不是等同的(在某种意义上说采暖系统不过是供热系统的热用户之一),对此,国外也采用不同的术语,如俄语分别OTONдeHиe
  (采暖)TeⅡ дбжeHиe(供热),英文书刊中除用heating泛指采暖、供热、加热外,还采用space heating特指室内(空间)采暖;
    第四,从习惯上来看,国内许多单位特别是设计单位使用采暖一词已约定俗成,不致造成任何混淆,现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》等,20年来都一直是这样命名的。但考虑到目前国内对这一术语的称谓实际上存在着差异的现实情况,在说明性文字中加别称即也称供暖,以便取得有关方面的协调一致,以后再逐步求得统一。关于英文对照词,采暖按传统译法仍首当推荐heating,同时又推荐space heating,以便在可能发生混淆的情况下加以区别;供热则推荐heatsupply与之对照,考虑到国外heating一词也有供热的含义,故同时予以推荐。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第3.1.2~3.1.4条 集中采暖、全面采暖、局部采暖
  这些术语的定名均系源于传统叫法。集中采暖和分散的基本区别在于,前者是热源和散热设备分别设置,由热源通过管道向散热设备供给热量,典型的例子是以热水或蒸汽作热媒的采暖系统;后者则是集热源和散热体为一炉,就地产生热量,典型的例子是火炉、电炉和煤气炉等。全面采暖和局部采暖的基本区别在于能否使采暖房间全室达到一定的温度要求。使用分散采暖方式在某些情况下,固然也可以进行全面采暖,但往往是不经济的,卫生条件也难以达到要求,目前这种采暖方式应用得愈来愈少,要么集中地进行全面采暖,要么进行局部采暖。因此,本标准没有与集中采暖相对应地另立分散采暖一词。第3.1.3条全面采暖一词,因无合适的英译名,因此,英文对照词未予推荐。
  第3.1.5~3.1.6条 连续采暖、间歇采暖
  连续采暖和间歇采暖的主要区别在于,能否根据采暖建筑物或房间的用途,使室内24h平均温度均能达到设计温度要求。全天使用的建筑物一般情况下应按连续采暖设计;非全天使用的建筑物可按间歇采暖设计,即只保证在工作时间内达到设计温度,其他时间允许室内自然降温以利节能。至于以前由于运行制度不合理或非常时期采取的某些行政措施,以及由于调节需要等原因而采取的间断运行方式,则不能作为鉴别连续采暖划间歇采暖的根据。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第3.1.11~3.1.12条 高(低)压蒸汽采暖
  关于高压蒸汽和低压蒸汽的压力界限,仅是从采暖角度定义的,对用于其他目的的蒸汽不适用。以往将低压蒸汽定义为"低于或等于70kPa"不够严谨,故增加了"高于当地大气压力"的限词。至于以工作压力低于当地大气压力的蒸汽作热媒的采暖,本标准第3.1.13条已另列真空采暖一词。
  第3.1.17条 集中送风采暖
  英文对照词localized air supply(集中送风)部分,系引自B.B巴图林《工业通风原理》的英译本。中英文的内涵名称是一致的。
  第3.1.18条 辐射采暖
  根据函审专家建议,辐射采暖的英文对照词,国外文献及书刊中最常用的是panel heating,故作为第一译名予以推荐,本标准其他有关辐射采暖的条目,一般情况下也作同样处理。
  第3.1.44~3.1.47条 关于蒸汽凝结水回收方式
  关于蒸汽系统凝结水回收方式,本标准选列了开式回水、闭式回水、余压回水和闭式满管回水4条基本术语,并作了简要定义。现将这些回水方式在应用方面的曲型图示摘引如下(见图3.1.44~3.1.47),作为宝义的补充说明。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第二节 围护结构与热负荷
  第3.2.4~3.2.5条 稳态传热、非稳态传热
  从传热体系中任何一点的温度和热流量是否随时间变化的特点,可以把传热过程分为稳态传热。考虑到计算采暖通风与空气调节传热负荷时经常应用这两个概念和术语,故本标准予以收录,并根据国内传热学方面的权威著述,把过去惯用的稳定传热和不稳定传热正名为稳态传热和非稳态传热以突出传热的状态特征,这一点是和国家现行标准《采暖通风与空气调节设计规范》的叫法不同的。为此,特加别称即也称稳定传热和不稳定传热作为过渡。   
  第3.2.12~3.2.13条 传热系数、传热阻
  现行国家标准《量和单位》把以前惯用的传热系数定名为[总]传热系数,这是考虑到其量值与该物体本身的导热和两面侧冷热流体边界层的换热等因素有关,是对各种复杂问题笼统概括的。同时,该标准规定在不致发生混淆的情况下,方括号中的"总"字可以省略。根据传统习惯,故仍将本条术语定名为传热系数。
  传热阻一词原系译自俄文,由于传热阻等于物体本身的热阻及两面侧换热阻之和,英文著述中有时也称为总热阻,考虑到现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》一直称其为传热阻,并已与有关标准规范作了协调,取得了一致,故本术语仍按传统习惯定名。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第3.2.29~3.2.33条 关于附加耗热量的各种修正率
  本标准收录的关于计算围护结构附加耗热量的各种修正率,其中包括朝向修正率、风力附加率、外门附加率、高度附加率和间歇附加率等术语,都是根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》的有关条文确定的,术语的内涵和规范的内容是完全一致的。关于这些术语的英译名,如correction factor for oriontation(朝向修正率)等都是参照相馆国外有关英文著述推荐的,其内涵也是与汉语名称的内涵一致的。考虑到这些修正率都是计算过程中采用的系数,故一律用factor相对照,而没有推荐additional heat loss for......(....附加耗热量)的译名。
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
第三节 采暖系统
  第3.3.8~3.3.19条 关于采暖系统制式
  关于以热水或蒸汽作热媒的采暖系统制式方面,本标准收录了各种常用的基本术语,其中包括同程式系统、异程式系统、单管采暖系统、双管采暖系统、单双管混合式采暖系统、上分式系统、下分式系统和中分式系统等,据此还可以作出诸多形式的排列组合,如上分式单管采暖系统和下分式双管采暖系统等。考虑到这些术语层次较低,而且很容易根据基本术语复合而成,为精简条目、压缩篇幅,故本标准没有一一收录。关于上分式、下分式和中分式系统这几条术语的名称,是根据50年代出版的本专业常用名词确定的,是有其特定涵的,比如上分式系统是指自上而下分配热媒;下分式系统,则是指自下而上分配热媒,多年来已成习惯,故作如此命名,并在释义中给出其他比较常见的别称。关于某些采暖系统的简称,如单管采暖系统简称单管系统,双管采暖系统简称双管系统,单双管混合式采暖系统简称单双管系统等,未在术语释义中一一例举,仅在此加以说明。