主题:【讨论】Hach在线COD测定结果与实验室经典法比对

浏览0 回复12 电梯直达
等待
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们污水处理厂装了个hach公司的在线cod监测,发现cod值也我们实验室用经典法测定的结果低,在低浓度时发现偏差很大,基本上是相差20左右,高于100时两者相对比较吻合,不知其他同行有没有这种现象?
为您推荐
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
小不董
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
有可能发生,在线的误差比较大也正常。你做校正吗?可以通过校正来修正。
ldgfive
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
sunmei
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个有可能,低含量测定时,标准溶液也要配低点。
alft363
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
会有这样的情况的,你们厂里的COD在线监测装置时装在污水进口处,还是装在处理好的出厂水处的啊?
chemistryren
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在线的低浓度可能是不容易测准的。一般适用于较高浓度的废水。
等待
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在线COD是装在出水口处的,仪器本身有校正功能的,它会根据前一次测量结果自动选择不同的量程
humble
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 等待(gejie) 发表:
我们污水处理厂装了个hach公司的在线cod监测,发现cod值也我们实验室用经典法测定的结果低,在低浓度时发现偏差很大,基本上是相差20左右,高于100时两者相对比较吻合,不知其他同行有没有这种现象?


正常现象,放心使用。目前这个CODmax就是这个水平。
去年冬天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
正常的,只要低于80就算合格嘛
总感觉仪器监测的应该没有滴定的准确吧
gbluo324
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在线监测由于仪器使用敏感探头,对色度、油类含量高的水,测定误差比较大,另外人员对仪器的及时维护、试剂配制的准确性等也有较大影响。一般还是以经典法为准,在线法作为参考。
dwen
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
在线仪表的通病,特别是检测脏水的,维护校正很重要
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴