主题:【求助】实验室设计

浏览0 回复8 电梯直达
li_aiqin2010
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室设计中哪些参数要特别注意,我想知道通风柜及吸风罩的风流量?
该帖子作者被版主 青林1积分, 2经验,加分理由:欢迎多来
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
liux5201
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
26982864
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风厨流量要根据其大小决定,现在都是买现成,成套的,这方面不用多考虑,只要你选好通风厨大小既可以了
青林
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 26982864(26982864) 发表:
通风厨流量要根据其大小决定,现在都是买现成,成套的,这方面不用多考虑,只要你选好通风厨大小既可以了


非常同意,现在都讲究资源共享,没必要什么都自己设计的,有些事还是交给有经验的公司或人去弄就好了
my_ad
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
polymer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
原文由 26982864(26982864) 发表:
通风厨流量要根据其大小决定,现在都是买现成,成套的,这方面不用多考虑,只要你选好通风厨大小既可以了


非常同意,现在都讲究资源共享,没必要什么都自己设计的,有些事还是交给有经验的公司或人去弄就好了


非常同意您的意见,使用者没有必要也不可能把所有问题都搞清楚,还是交给有经验的公司或人吧。
zps0626
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
通风柜 很多实验室都用的1500的,面风速每秒0.3米-0.6米为标准合格,超过0.8米会形成絮流,,气体在通风柜里打转,然后气体外溢! 风量1500的为每小时1500-1800个立方为标准,  抽气罩每小时800以上为合格!
krupt
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
一般按面风速0.5M/S计算。
计算公式:L=3600&FV
  注: L= 排风柜的通风量,M3/H
      &= 安全系数,一般取1.05-1.1
        F= 操作面的操作面积(以日常工作打开的面积为计算基数)
        V= 操作面的平均速度,一般取0.3M/S-0.7M/S.
(1)通风柜通风量的确定:
3M通风柜:操作面宽度为2.8M,设计风速取0.5M/S、开启高度60CM,漏风安全系数取1.1。
风量L=1.1×3600×0.5×(2.8×0.6)=3326 M3/H。
该帖子作者被版主 wyqql20601积分, 2经验,加分理由:解释的不错