主题:【求助】GE series5 露点仪问题 急急急

浏览0 回复19 电梯直达
可能感兴趣
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 521012345(521012345) 发表:
应该我的思路都是错的,我以为通过露点仪的报警接口,接上24V的电源就能靠它的开关量来达到给我们的PLC输入信号,从而实现报警的功能。


如果你只需要现场查看数据,改改气路就行,如果还须将信号传输出去,就是接正负数据信号输出线,若接报警器,再接二根信号线。接线卡标注的很明确。

就东西若是仪器厂家安装的,我想,可以让他回家“想想”了。

安装部件,一家要搞清它的作用,这样,安装错误的可能性才会更小。

欢迎你就此问题发图讨论,我想对广大版友的都会有所教益的。

个人观点。


管路上的问题我争取再改一下,现在给我调仪表的时间不多了。配置报警时发现在AL A 只有di没有En啊,AL F 就都有的,这对配置报警有关系吗?

而且还发现在AL A 设置Hi和Lo 时只要设置其中一个就会都变得一样,比如Hi设置10.0C,Lo就会变成10.0C。 这样报警功能好像也能实现是吧,例如现在测得的数值是8.0C,我设置的Hi是5.0C,报警A就会有动作,这样是不是就实现了报警功能。

我现在有什么更好的方法能模拟检测气体中的水分含量增大呢,我好设置报警值。现在在前段的管路里喷水雾,并未发现测得的数值有变化。

这套仪器客户想实现的目的就是炉内如果漏水,就报警。可是现在正常值是5.0C,如果炉内的水分大了,露点仪反应出来的数值我现在怎么能知道呢。这个报警真是让我头疼,麻烦再帮小弟分析一下
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 521012345(521012345) 发表:
原文由 weibiaobiaobiao(weibiaobiaobiao) 发表:
这个图片,一看就知道是左侧是进气,因为流量计在那里摆着的!正如程版主所说的一样,过滤器有的,就是那个金属的过滤器,但是位置不对,应该在检测腔前面,还有压力表的位置也不对,也应该在前面。你那个表后面的看的不是很清楚,我大致看下,有两组报警可供你选择,还有常开常闭之分。根据你所剩的两根线来看,你可以接A或者B的其中一个,两根线一根接A端子,另外一根根据要求接NO 或者NC。      你这套装置确实不怎么样。以上为个人观点


管路上的问题我争取再改一下,现在给我调仪表的时间不多了。配置报警时发现在AL A 只有di没有En啊,AL F 就都有的,这对配置报警有关系吗?

而且还发现在AL A 设置Hi和Lo 时只要设置其中一个就会都变得一样,比如Hi设置10.0C,Lo就会变成10.0C。 这样报警功能好像也能实现是吧,比如现在测得的数值是8.0C,我设置的Hi是5.0C,报警A就会有动作,这样是不是就实现了报警功能。

我现在有什么更好的方法能模拟检测气体中的水分含量增大呢,我好设置报警值。现在在前段的管路里喷水雾,并未发现测得的数值有变化。麻烦再帮小弟分析一下


前端喷水雾?????
兄弟你太过分了!!!
这是湿度传感器,只要稍微过点大气,其中的湿度都是百分级的,你的可是微量级的,数值变化就够你用的,照此用法,这东西经不住你玩的,如果数值不变化就对了,说明传感器“中毒”需干燥处理,若再吹不过来,只能重买。

判断方法:最小值法:数值在最小值,将探头拿出测量腔,接上信号线,测量值应偏转至最大,若无变化,开路;
                  最大值法:数值在最大值,通入干燥气,数值无变化,短路,两者都是经厂维护,但救回的可能性很低。
521012345
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很感激您我无知的做法的指导,现在探头应该没出问题。因为那箱子里有加热装置,现在正给加热烘干。争取在测出炉内的值,谢谢您的指导
popearch
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
1、此进气口在右侧,首先样气经过隔膜泵进入流量计、压力表、过滤器、然后进入露点仪检测探头,这套系统其实做的挺那个的,从样品流路看基本达不到稳定运行需求。

2、下面黑色的是电加热器,为了保证箱体内温度在常温环境下运行的。
popearch
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
看了上面的回复,首先说明下,看在线分析仪表的进出口不是根据流量计的,关于取样的在线分析系统都有个说法,为什么叫样品处理系统或者前级样品处理系统,这些都是为在线分析仪表保驾护航的,如果样品直接进入分析仪表了,后面的还要那些器件有何用处?
在使用隔膜泵的前提下,分析仪表不敢说100%,那也有99.99%的机会在隔膜泵后,泵前是负压,存在很多不确定性,压力的恒定也无法保证,还有就是这套系统的设计调压、稳流、泵自保护、滞后时间等功能没有跟上,对其运行不看好。

以上纯属一家之言,权当抛砖引玉了!
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:多多参与!
chu1274090
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
程 哥  露点仪分两种一个是带压测量 一种是非带压测量 通常我们用的都是 带压的 我觉得 你们所说的 预处理 管路问题 根本就不存在  楼主发的流量还是比较正确的 而却流量计与压力表并不冲突 因为是带压测量所以其预处理 前后都是带正压的 压力变是正常检测流路的压力 但是容易出现憋压现象 此时流量计 就可以判断压力表是否正常显示还是处于一个憋压 状态 而却一般的 带压露点仪的流量安装全是 这样的 压力变在检测器的后端 
该帖子作者被版主 chengjingbao5积分, 2经验,加分理由:有效讨论!
chengjingbao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 chu1274090(chu1274090) 发表:
程 哥  露点仪分两种一个是带压测量 一种是非带压测量 通常我们用的都是 带压的 我觉得 你们所说的 预处理 管路问题 根本就不存在  楼主发的流量还是比较正确的 而却流量计与压力表并不冲突 因为是带压测量所以其预处理 前后都是带正压的 压力变是正常检测流路的压力 但是容易出现憋压现象 此时流量计 就可以判断压力表是否正常显示还是处于一个憋压 状态 而却一般的 带压露点仪的流量安装全是 这样的 压力变在检测器的后端 


条理分析的很清楚,但您忽略了一点,过滤器可是安装在测量腔后段的,就是因为安装次序有误,才导致了大家的猜疑,此气路安装本身就是有很大的错误的。其潜在的错误更是让人担心,就是操作者并没有意识在错误或错误在哪里。
至于说到压力表和流量计的安装,装备在后面是可行的。其文所以引发一系列讨论,就是因为过滤器安装位置的原因。谁都不认为过滤顺会安装错误。如果没错,其它的安装就有很多的问题了。楼主要做的就是先将过滤器移至前端,大部分的讨论的问题也就不存在了。

个人观点!
morefafa
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各位,对于这个现场点测量,我有几个问题。
第一,现场属于热处理,没有冷凝水吗,因为露点仪测量的是微量级别的水,探头一接触液态水,探头就会死翘翘的
第二,他给的五根线,两根是直接接到二次表上面的,其他是校准露点仪探头时候用的
第三,因为热处理现场样气压力较低,所以采用抽签泵来吸气
第四,露点仪测出的书样气中的露点值,报警需要在二次表或者DCS上面,设置露点值超过一定的值就产生报警
第五,露点测量一般过滤器都是在分析仪的前端,这个厂家这么搞,就有点不理解了
第六,黑色的是防爆加热器,因为你箱体用的保温箱,起到密闭,防尘、保温的作用。防爆加热器本身有个自限温的功能,各个厂家设置都是不一样的
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:有效讨论!
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/6/16 17:50:52 Last edit by morefafa
njyuanhuan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 popearch(popearch) 发表:
1、此进气口在右侧,首先样气经过隔膜泵进入流量计、压力表、过滤器、然后进入露点仪检测探头,这套系统其实做的挺那个的,从样品流路看基本达不到稳定运行需求。

2、下面黑色的是电加热器,为了保证箱体内温度在常温环境下运行的。


刚楼主说他在浙江,那如果我没有猜错的话,业主的这套设备是在浙江用,TMD的浙江再冷也到不了-10度吧,还用不着电加热器吧,我们是搞仪表的厂家,这东西一般都在东北西北厂家用,如果是德国进口的电加热器,起码小几万是有的,哎……看来这个业主是被忽悠了,不知是哪个设计的,管路的流程也不对,这套东西莫名其妙。
该帖子作者被版主 chengjingbao4积分, 2经验,加分理由:同心人!
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴