主题:【讨论】制冷的压缩机开机为什么不立即运行

浏览0 回复6 电梯直达
ghcily
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
冷却水,低温反应浴等制冷设备开机之后压缩机不是马上制冷而是过几十秒钟才制冷,为什么要设计成这样?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:欢迎来发每日第一帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
压缩机电路系统中里有个启动继电器,通过启动电容,起动压缩机,所以需要一定的延时。
It`s me
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
ghcily
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
压缩机电路系统中里有个启动继电器,通过启动电容,起动压缩机,所以需要一定的延时。


为什么需要延时呢?
去年冬天
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
压缩机电路系统中里有个启动继电器,通过启动电容,起动压缩机,所以需要一定的延时。


为什么需要延时呢?


可能是没那么大的马力吧
It`s me
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
张勇
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这个一方面是考虑避免频繁启动对压缩机的损害,一方面是对制冷系统中各部件见的压力平衡,避免出现冷媒在蒸发器中比较少,此时启动压缩机,会造成压缩机过载。总之,是一个保护压缩机的设计。