1.前言
这里写的恐怕是坛子里最简陋的实验室了,别笑啊,反正实验室是用来干活的,不是拿来Show的。没请专业设计,连设计图纸也没,就是自己跟安装公司的人边商量边做,没办法,人都很势利的,一个人在人生地不熟的地方,能找到人做到这程度我只能说尽力了,不过现在用起来还挑不出什么毛病。
要做的是个反应实验室,分析只是辅助,两台色谱而已。租用的场地,原来是个食堂,因为经营不善关门了。别看只用两年,因为场地改变用途,还请专家进行论证,开审评会收了钱后提了一大堆建议,最终结论在达到要求后可以使用。
下面是没改造时的图片,看起来跟实验室一点不搭界。

正面:餐厅和卖饭间


背面:厨房间,原来地上还有死老鼠


2 结构布局改造
租用的地方,不能大改,但该要的分割还是要的,虽然是食堂,但是后来仔细研究一下,感觉原来的底子还是不错的,基本没怎么大改动。
a.实验室:就是餐厅了,地方大宽敞。
b.分析及中控室:就是卖饭的隔间,地方小了点,但是是人员常在的地方,所以要装个空调,和实验室的间隔就在卖饭窗口搞了扇玻璃隔开,铝合金间隔的是物业公司堆放乱七八糟东西的仓库,用石膏板墙隔开,看起来好看点。
c.气瓶间:根据专家要求,气瓶不能放在实验室内,又不让放在外面,自己还不想离实验室太远,就把过道改成气瓶间了,和中控室之间的铝合金窗拆了换成砌的实心墙
d.休息室就是厨房间了,现在看上去脏兮兮的,安装公司请的保洁公司3个人开着面包车带着打磨清洗工具把整个实验室搞了一下午,最后白色瓷砖光洁如新,地面、窗口看上去也很干净。这个在报价单上是800元,我悄悄问工人安装公司能挣多少,他们说这个是在别的工程做了,我这里算是送的。
e.逃生通道:虽然没什么危险性,还是要遵循消防要求,前后两扇门,一个是实验室的,一个是休息室的,一旦中间发生火灾,两头可以疏散。两扇都是外开的防火门,装的时候四个人才能抬动,然后人家告诉我里面是灌的水泥。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
wanttofly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
3.墙地顶改造:
墙结构不敢破坏,墙面粉刷了一下,过道的门和分析室之间的铝合金窗拆了砌实心墙,气瓶间要求是钢筋混凝土墙,我看人家砌墙的时候用了钢筋,后来才知道这叫钢筋拉结,不是防爆墙,但就算爆炸,冲开的也是另一面的落地窗,这个墙应该算能隔爆的吧,不过两三瓶气怎么会爆炸呢?因为过道堵死了,就把卖饭的台子切了个口,做成了门。
地面是原来就是瓷砖和水磨石的,实验室用这个我最喜欢,不用改了。原来砌的大理石的台子做仪器台比市面买的还实用,上面装玻璃的不锈钢边框装上电源,看起来很像正规的实验室家具。
吊顶本来不想装的,实验室嘛,宽敞最好。但一个是层高较高(3.95米),灯就要挂下来,还有上面还有通风、电源走线,出于美观,还是装了。
这是改造当中的一张图,看起来很乱,大功率电源和吊顶搞好了,通风管道预埋在吊顶里了,照明线还在吊顶里没布置呢

改造完成的图,要保密,就只能拍一角了,露出的支撑架也是安装公司后做的
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/8/11 20:43:29 Last edit by yaofei
wanttofly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
5 一些细节:为了改造,看了不少资料,反而有点糊涂,其实大方向不变,很多东西还是要灵活一些的。这里写些过程中一些做法,可能不太规范。
5.1 电线:因为实验的要求,这里的线完全是重新布置的。为省事,都用的明管。看了不少资料,没做之前想了很多,比如如何选择电线,计算线的粗细,如何布局,到最后一点用也没有。这个区间进电条件挺不错,从配电间直接拉过来的总线为25的三相电,用到的两台设备5kw,两个色谱最大也就6kw,把它们分在三相上。具体配线是我和电工商量,而粗细全由电工根据我的要求来决定。进线电源在逃生通道休息室那头,在那装了个控制开关,分析中控室里也装个实验室和分析室的电源控制开关。至于电线,我看了资料有人说化学实验室用铜导线、物理实验室用铝导线,线都要有3C认证标志的名牌,此话一出,给人笑话,说工程线就要铜芯线好了,这点钱还舍不得,而地摊上什么名牌和3C标志都有。最后还是让安装公司提供的江苏一家电缆厂家的产品,名气可能不响(其实我只知道家庭装修有个熊猫,但据说假的比真的多),但看起来还挺好的。线的粗细和质量我其实交给电工了,也不能完全让电工放手做,设备和色谱按我要求地线都布好了,一些附带墙上插座就偷懒没接,最后我还是让他加上了。
5.2色谱通风:其实我这到没什么要通风的,封闭的设备的排空管接到顶上了,但又不能不装,主要一个是气瓶间,一个是色谱间。我这个地方是租用的,外面的地方不能用,只能在侧面墙洞上加轴流风机,用通风管道接到室内。一般人家喜欢将吸风罩放在检测器上面,但我考虑风力不强,而我色谱空间相对比较封闭,上面还有吊顶,最怕的应该是氢气(载气)的聚集,所以我用3mm的管子把分流口、隔垫吹扫,TCD的出口都塞到通风管道了,至于FID,只好委屈一下了

5.3气瓶间:关于气瓶间有专门的规范,三面防爆墙,一面泄压面,良好的通风,不同气体分开放等。我更考虑的管线短一点,最终气瓶间砌在过道的走廊里,虽然气体不多,但还是分成两间放。门因为冲着逃生通道,因此搞的是密闭的防盗门,算是三面密封,而一面是落地窗邻绿化带,屋子里面装的东西可不少,防爆风机,防爆灯,开关就在外面的墙上,虽然不是专业人员设计,怎么样,看起来还可以吧?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/8/11 20:52:55 Last edit by yaofei
wanttofly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
纪念品
地方小,刚过年大家都忙,连家装的野鸡公司都不愿做,有人还说要找有资质的公司货比三家,做手下的人苦啊。房主推荐了一家在这一地区做小修小补的安装公司,有三级资质,离我们不远处还有固定的加工厂和固定员工(自称有八十多人,事后了解大概是十几个人,但工种很全)。我跟领导说便于和房主搞好关系,其实我根本没有选择。老板看了说小事情,15天就可以完成了,第一天来了好多人(估计全来了),搬东西的、拆门的,砌墙的,一下子变了样,我感觉几天就该做完了,没想到过了几天就没人了,给老板打一次电话来两个人抹一下墙,一会又没影了。我就一个人在,天天催,天天陪工人干活聊天,后来工人看不下去,说老板太欺负我了,叫我别付钱(没收预付款,到最后结算的时候我催了老板好几次才有空来算钱,大家见过这种甲方乙方吗?)。
从3月初开工到5月底结算大概2个多月,大部分工作在4月初完成,这一个月安装公司的失约加上自己公司的催促挑剔,真的灰心到了极点。因为工期拖了,4月份设备、仪器、气体慢慢进场,都是安装工帮我搬的,还根据我的需要对些细节方面进行了调整,让我顺利地完成了仪器调试,虽然自己贴了点烟钱,心里还是十分感激,现在路上碰到他们工人,还能很愉快的打招呼。
工人说两年前他们装修了食堂,两年后又来拆,那么这个两年后又将如何?给我装石膏板墙、吊顶、加工吸风罩的一个老师傅是冷作工,我就让他帮我做个天平台,看出台面什么做的吗?就是分析中控室开门切割下来的大理石台面,给我加了个角铁的底,脚用螺丝做成可调节的。对我来说纪念品除了几张照片和这篇文章外,这个没在结算单上体现的东西可以留作纪念,算是抵我自己掏出的烟钱吧,但是不知道将来能不能拿回家?
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2011/8/11 20:26:50 Last edit by yaofei
roland2008
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yuduoling
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
AK-47(冲)
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
dahua1981
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
无名
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
yaofei的大作,一定要细细去品。
好久不见,原来整设计去了。
wanttofly
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没能力设计,只不过到了小公司,就两台色谱,没什么好玩的,只能搞些乱七八糟的事干干
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴