房名 | 面积 | 体积 | 总送风量 | 换气次数 | 送风口 | 总回风量 | 回风口 | 总排风量 | 排风口 | 平衡风量及空气流向 | |||||||||
规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | 规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | 规格 | 数量 | 风量M3/H | 标高 | ||||||||
脱衣洗手室 | 3.74 | 9.35 | 250 | 27 | 320*320*220 | 1 | 250 | 2.5 |
|
|
|
|
| 320 | 250*220*50 | 1 | 320 | 2.5 | -70.00 |
穿衣手消室 | 3.50 | 8.75 | 230 | 26 | 320*320*220 | 1 | 230 | 2.5 | 250 | 250*220*50 | 1 | 250 |
|
|
|
|
|
| -20.00 |
走廊 | 7.62 | 19.05 | 550 | 29 | 320*320*220 | 2 | 275 | 2.5 | 330 | 250*220*50 | 2 | 165 | 0.2 |
|
|
|
|
| 220.00 |
菌检室 | 3.36 | 8.40 | 230 | 27 | 320*320*220 | 1 | 230 | 2.5 |
|
|
|
| 0.2 | 280 | 250*220*50 | 1 | 280 | 0.2 | -50.00 |
仪器室 | 5.78 | 14.45 | 420 | 29 | 320*320*220 | 2 | 210 | 2.5 | 450 | 250*220*50 | 1 | 450 | 0.2 |
|
|
|
|
| -30.00 |
清消室 | 3.22 | 8.05 | 210 | 26 | 320*320*220 | 1 | 210 | 2.5 | 230 | 250*220*50 | 1 | 230 | 0.2 |
|
|
|
|
| -20.00 |
穿衣手消室 | 3.00 | 7.50 | 203 | 27 | 320*320*220 | 1 | 203 | 2.5 | 160 | 250*220*50 | 1 | 160 | 0.2 |
|
|
|
|
| 43.00 |
阳性对照室 | 3.50 | 8.75 | 240 | 27 | 320*320*220 | 1 | 240 | 2.5 |
|
|
|
|
| 313 | 250*220*50 | 1 | 313 | 0.2 | -73.00 |