主题:【第六届原创】秀秀我设计的气瓶室及气路(响应原创大冲刺)

浏览0 回复48 电梯直达
yifan1117
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
嗯,那边准备要弄窗帘的!所以阳光的问题可以解决!
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
没有办法,所以只好将氧气同乙炔气体放在同一个房间了。
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
计划是一周检漏一次,不知道这样的频率是不是太少了?
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
气瓶放在玻璃房子里,好象不好吧?

气瓶进进出出地搬运,很容易碰碎玻璃。
万一哪个气瓶倒了,砸碎了玻璃.........
万一哪天发生爆炸,玻璃碴金花飞溅.............
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
这房子好几年前就建好的,是借给我们做实验室用的。当初这边是规划做办公室之类的,所以我们也没有办法改动,只能隔出一个小间出来做气瓶室。
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
钢瓶都有防止摔倒的锁链,这个是考虑到的,万一爆炸的话,这个应该是超级低的概率,只能是预防。
下里巴人
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
委员长
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hhciq
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
很好的设计,管路连接漂亮。

几点建议:
1、加装氧气报警器,实时监控,这个是必须的;
2、拆除玻璃隔断,哪怕用石膏板隔断也行;
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐