主题:【讨论】灌装车间(清洁区)的洁净度是那个机构测定,如何测定啊?

浏览0 回复26 电梯直达
可能感兴趣
KingDz
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
原文由 KingDz(nerd) 发表:
环保部门不能做吗?


我们这边的环保局做不了这个,质检也做不了。


呵呵,等我们上一套这个检测设备给你做吧。
yifan1117
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
当初你们建这个时,施工单位没有提供吗?怎么验收的?
lhl1188
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级平均不超过3个菌落。
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:这个答案有些贴边了
冰火女孩
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级平均不超过3个菌落。


您好,你们用什么方法测定的这个实验???
冰火女孩
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
当初你们建这个时,施工单位没有提供吗?怎么验收的?


没有啊,也没有什么验收,只是在车间里面放了几个空气净化器.
lhl1188
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
原文由 lhl1188(lhl1188) 发表:
100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级平均不超过3个菌落。


您好,你们用什么方法测定的这个实验???

沉降菌检测法
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
药品生产对车间的洁净度要求是依据GMP和国标,食品生产也参照国标要求。

国标为:

GB/T 16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法

GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法

GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
当初你们建这个时,施工单位没有提供吗?怎么验收的?


没有啊,也没有什么验收,只是在车间里面放了几个空气净化器.


按规范要求,车间要有洁净空调。
tangtang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
按您当地监管部门的要求整改吧。

如果涉及到车间硬件改造,大工程。
给力芬
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
药品生产对车间的洁净度要求是依据GMP和国标,食品生产也参照国标要求。

国标为:

GB/T 16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法

GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法

GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法


我们以前测过沉降菌,悬浮粒子,浮游菌,好几年了,现在忘的差不多了,不过灌装车间10000级就够了吧