主题:【原创】谈谈实验室建设中,抽风系统的那点事

浏览0 回复35 电梯直达
可能感兴趣
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
墙边的玻璃窗上开一到两个孔,加一根风管,风管的末端连接着一个初效或者中效的过滤箱,不用加风机。这样抽风的时候室内形成的负压会自动通过风管从外界吸风进来,吸进来的风还可以通过过滤网过滤下。
只要定期清洗滤网就可以了,毕竟不是那么需要灰尘粒子的要求的,

这个倒是没有用过,回头试试看看效果
爆发吧,小宇宙
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
经常更换空调进风口的过滤网,风速调小点,实验室再配一台除湿机就可以了。
jackwang9892
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 良心大大的(liangxin) 发表:
原文由 jackwang9892(jackwang9892) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
墙边的玻璃窗上开一到两个孔,加一根风管,风管的末端连接着一个初效或者中效的过滤箱,不用加风机。这样抽风的时候室内形成的负压会自动通过风管从外界吸风进来,吸进来的风还可以通过过滤网过滤下。
只要定期清洗滤网就可以了,毕竟不是那么需要灰尘粒子的要求的,

这个是好办法,有图片吗?意见我收了,下次建议领导对实验室整修下,毕竟人员安全第一啊


一般实验室内部都会有两套抽风系统,一套是办公室的普通的抽风和送风系统,使整个办公室,实验室都有良好的风速循环;另外一套就是化学前处理区通风柜的抽风系统和仪器分析室的抽风系统。引起实验室负压的主要的原因是化学前处理区抽风柜全部开起来引起的,但是我们实验室的通风柜都是自动补风型的通风柜,为什么开起来负压还是这么严重呢!


因为国内厂家的补风型通风柜都是唬人的,根本就起不到什么良好的补风效果,以后千万不要买了,还不如做一个补风系统。


谢谢提醒!
zyl3367898
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
qianguiyun1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室外面的门窗是密闭的,里面的小房间留一个自然风孔,这样就不会有负压了。
fanchuangang
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
实验室通风问题应该是建楼的时候提前规划好的,等后期加工有点晚了,工程量大不说,效果还不理想
晕呼呼
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们也遇到类似问题。实验室内抽风太厉害,负压严重,外面的冷风或热风不停外里灌,空调基本不起什么作用了。有想法把现在的抽风换成变频的,这个负压会好点,但要花钱,原来的风机也要换掉,成本太高。烦人的事啊。
windy1987
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
买好一点的通风柜,由于设计好!他们的抽风不会很大,但是在通风柜里面做乙醚,正丁醇都闻不到气味的
polymer
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
空调和排风是个系统:有排风,有送风,并且按室内空气压和排风量计算送风量(也要考虑门窗自然进风量)。室内的换气次数应基本保持恒定。同时室内的温湿度也要根据换气次数确定空调功率(有必要送入的新风要预处理)。通风不好基本是非专业人员做的,还是请专业做HVAC的人员给设计一下吧。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2012/11/13 14:28:53 Last edit by xiaozf
524990103
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
我们前处理也是的,负压很大,然后前处理的门不关就OK了。
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐