主题:【第六届原创】心随我动-----记我的检验室建设过程

浏览0 回复26 电梯直达
可能感兴趣
poorlittle
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
实验室美观、大方,我比较喜欢这样的地面装修。实体墙确实比较占地方,但玻璃墙一定要选好施工单位,我们的整体玻璃墙建成后才一年时间,已经自动爆裂了七八块玻璃。


我们这个是钢化玻璃,正规厂家的,有3C证明的。


我们用的也是钢化玻璃。


新砌的墙常有轻微位移(由冷缩热胀、水泥硬化、甚至地基沉降等引起), 若玻璃的安装是与墙体刚性连接, 玻璃会较易因墙的位移被拉(或压)至破裂。







.
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2013/1/3 16:57:20 Last edit by poorlittle
yyronghua
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
poorlittle
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵


图中玻璃顶部的木条若刚度足够, 就是玻璃框, 起了保护的玻璃作用; 若刚度不够, 就变成压在玻璃上的荷重了。另外, 建议楼主检查一下有没有不经意的荷重压在木条上, 例如喉管, 或者, 吊顶没收紧, 结果不是吊着而是架在木条上(变相架在玻璃上) 等等。
huaibeijiayuan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 poorlittle(poorlittle) 发表:


图中玻璃顶部的木条若刚度足够, 就是玻璃框, 起了保护的玻璃作用; 若刚度不够, 就变成压在玻璃上的荷重了。另外, 建议楼主检查一下有没有不经意的荷重压在木条上, 例如喉管, 或者, 吊顶没收紧, 结果不是吊着而是架在木条上(变相架在玻璃上) 等等。


谢谢提醒,施工时我看到顶端木板是直接订在横梁上,应该不存在负荷的问题。其次吊顶的问题,这也是我纠结的一个问题,领导一直不同意安装尾气系统,所以现在总感到换气效果不好,因此吊顶是没有荷重在玻璃上的。

再次感谢版友的提醒。
水星
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
其实上面那个木条只是装饰,并不负重,或者说负重很小
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你说的非常对!厂家也是这么给我们解释的,他们说造成这个问题的原因是密封胶质量有问题。