我们是实验台柜,通风柜的生产厂家,经过多年的积累,这此对提出化学实验室规划设计时注意的几个问题,希望对大家有用

.实验台的布置方式

在自然采光里,不宜平行于有采光窗的外墙,因人面向窗子时有眩光,而背向时,台面产生阴影。

A.设置岛式中央台时应考虑管线的处理,下面列出几种情况:

1)地板上挖地沟加盖板,存在渗漏、积液问题,但便于维修;

2)地板直埋式,当出现问题时,需要凿开检修更换,影响周围;

3)穿楼板存在渗漏问题,楼下不宜设置高精密仪器,太高检修不便;

4)悬吊式,太难看,影响美观。

B.建议设置半岛式中央台(即边中央台),优点是易于埋藏管线。

C.实验台之间的必要间距:

.实验台的尺度要求

1)实验台的长度分配:一般实验室1.2/人;有机实验室1.5/

2)台面高度:中国850mm;美国、西德900920mm;日本800mm

3)台面宽度:≥600mm,尽量不要超过750mm(板材最大利用率)

4)双面即中央台台面:1500mm

.实验台的组合

1)实验台的台面尽量采用整片台面、标准柜体组合,减少台面的拼缝,保证实验台的整体美观,调试方便并可提高施工进度。

2)伸膝凹口宽度:6001100mm

3)试剂架:深度能并列放置两瓶中型试剂瓶(500ml)为合适。通常为200300mm,分上下两层;

4)靠墙边台用试剂架取:200mm

5)中央台用试剂架取:300mm

.特殊实验室的规划要求

1)光谱分析室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;

仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;

通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。

2)质谱分析室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;

仪器室:室温20±5℃,湿度60%65%;

通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。

供水:水压不低于2Kg/Cm2

供电电源:需单相三线110VAC220VAC及三相五线380VAC电源。

3)光衍射分析仪器室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;

仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。

4)色谱分析室:

配备气瓶贮藏室:

仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。

5原子吸收室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;

不易和液相色谱气相色谱放在同一个房间。

室温2227℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。

气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。

通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置。

供电电源:需单相三线110VAC220VAC及三相五线380VAC电源。

7液相色谱室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;

不易和原子吸收气相色谱放在同一个房间。

室温2227℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。

通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。

供电电源:需单相三线110VAC220VAC及三相五线380VAC电源。

8气相色谱室:

配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;不易和液相色谱气相色谱放在同一个房间。室温2227℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。

气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。

通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。

供电电源:需单相三线110VAC220VAC及三相五线380VAC电源。

9)天平室:

天平是化学试验室必备的常用仪器。

高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。

天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。而高精度微量天平应设在底层。

天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。

天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。

尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。

其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。

环境低频对天平的影响最大。

安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm50mm,防止来自振动。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
zj2635
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
上面说到的大多数情况确实是在化学实验室建设中应该考虑的问题。
qqqid
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
都是应该注意的问题。

资料里有这句话:“质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。”
我是第一次听说质谱仪有汞蒸汽逸出,不知道这是从哪来的?