首先祝大家国庆节快乐~
经常看到论坛的朋友抱怨在夏季打雷下雨关键的时刻UPS没有发挥作用,很多人都以为UPS坏了,仔细询问之后发现很多UPS电池都使用了好几年都没有更换,甚至有的电池已经坏了都不知道。
上周一个用户给我打电话,让我帮忙看下几年前的UPS(因为有新买的仪器到货,想把这台UPS检查一下并且安装起来给仪器用),我过去之后UPS已经被电工拆了下来,我拿出万用表测试了一下电池的直流电压只有185V左右(额定DC电压是192V),很明显电池电压已经偏低了,更何况现在还是关机状态测试的,如果开机去测试DC电压会掉的更加厉害。
于是我叫来用户和他说明情况,再当着他的面开机测试了电池的情况,结果是一开机UPS就电压低压报警,5秒之后UPS直接关机了,我和他说电池坏了,需要更换电池了。我带他看了电池柜里面的电池,有的电池已经出现了腐蚀和漏液的现象。
下图是我随手牌的电池照片,请大家观看。