主题:【咨询】UPS厂家或专家进来解释下

浏览0 回复32 电梯直达
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
tutm
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
已经这么多电池了,维护起来够麻烦的,也许再配一台小型汽油发电机更方便,时长的自由度也大多了。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2014/4/24 12:43:01 Last edit by tutm
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:

楼主啥仪器是否方便说?


两台GC。
面对面想你
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 tutm(tutm) 发表:

已经这么多电池了,维护起来够麻烦的,也许再配一台小型汽油发电机更方便,时长的自由度也大多了。


配置的电池,是组装在一起的,相当于一个整体。
漠独
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原来可以这么计算。之前我们买UPS就直接问别人,告诉人家我们的功耗,要求维持的时间,然后对方给推荐,然后就买了,回来也没真正的试过完全用UPS供电仪器究竟能不能达到我们要求的那个时间。
UPS电源解决方案
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
原文由 UPS电源解决方案(东方电源) 发表:

楼主啥仪器是否方便说?


两台GC。


不要这么大功率的,2台GC功率顶多5KVA,人家给你配的电池勉强到2小时。

如果按照我的配置有3个半小时
richies
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
2台GC如果不带发生器,5KVA的UPS应该可以够了,配备半小时-45分钟我常规配16节
richies
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
另外,没必要后备2小时的,半小时到1小时直接足够你关机了
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴