污水处理站管理于应用

关键词:MBR、芬顿、活性污泥、膜

摘要:由于生活和生产过程中产生大量的污水,如经过直接排放,污水里面含有毒有害物质较高,会破坏水环境,因此建立相应的措施使得水中物质达到相应标准才可统一收集或排放。

污水来源:生活污水、实验用水、车间洗膜水、喷淋塔排放水

处理方法:MBR+芬顿氧化法

日处理水量:3\

日排放水量:1\

项目CODBODSSTP
去除率(%90.0085.0090.0075.00


工艺流程简介;污水统一由集水井收集------泵自动输送到储水灌--------进行曝气并调节PH3以下-------到调节池进行芬顿反应后加人PAC絮凝-------缓冲池调节PH9以上--------沉淀池沉淀--------进入厌氧池进行厌氧反应--------过渡到兼氧池--------进入好氧池--------最后通过MBR进行出水排放。

由于污水来源为生活污水、实验室用水、车间洗膜水以及喷淋塔排水,其中污水含SS较少,故储水灌污水进行曝气跟调节PH后无需经过格栅直接进入调节灌,在调节灌中曝气并加人铁盐,双氧水进行芬顿反应,消解一些难溶物质,再加人PAC进行絮凝。排入缓冲池调回PH9以上,进入沉淀池,由泵输送至厌氧池,由厌氧污泥细菌进行分解有机物,排入兼氧池后进入好氧池,进行曝气,消泡处理,最后通过MBR进行出水排放。HCL溶液浓度为1+1PAC浓度0.4mg\L,双氧水浓度0.3mg\L,铁盐浓度0.2mg\L

MBR对在线维护;定期对膜进行清洗,用含2.00L\m2 NaClO 水溶液通过泵清洗10-20分钟后用0.01%HCL溶液清洗20分钟。每周\次。

设备故障处理:由于日排水量1\天,集水井容积3吨,储水灌容量5吨,由集水井以及储水灌可蓄水3-4天,设备停止运行期间污水停留在集水井或储水灌。在3天内完成修理,否则,应停止排水。

出水测试:经测试进水COD一般在2000-3000mg\L;厌氧污水在1000mg\L左右;好氧污水在700mg\L左右;出水一般在200-450左右。出水符合《污水排入城市地下水质标准》(CJ3082-19990

仪器型号:哈希紫外分光光度计 DR6000 由厂家校准

方法:USEPA消解比色法。

试剂:哈希COD试剂21259-25  哈希氨氮试剂

方法校准:使用环境标准样COD200178、标准值208,偏差值10

氨氮200563,标准值2.72  偏差值0.10

工艺流程图