主题:【分享】电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍

浏览0 回复2 电梯直达
wojie
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍

频率或脉冲输出不正常

电磁流量计频率或脉冲输出不正常,我们需要向客户了解电磁流量计的口径大小,电磁流量计现场流量,电磁流量计流量计参数,电磁流量计二次仪表或plc参数,电磁流量计附近的干扰情况,电磁流量计本身的故障可能性。

了解口径,了解流量计有效量程。现场流量,流量是否在适用范围之内。流量计参数,

查看流量计参数设置,包括输出类型,量程,输出频率上限,脉冲当量,传感器系数值等。

二次仪表或plc参数,检查它们的频率能接受的上下限,脉冲每分钟能接收的上下限,系数值与流量计是否一致。干扰,检查现场是否存在大功率用电器,如大型电机,变压器,变频器等。流量及故障,检查流量计是否存在故障。

案例分析

例:购买一台电磁流量计,配置的是不带现场显示的Y411B转换器。现客户反映,接脉冲输出到现场的显示系统联系不上,无显示流量,要求解决。

了解分析

1.口径

2.实际流量

3.查看流量计参数(口径,量程,输出类型,脉冲当量,传感器系数值)

4.查看现场显示系统参数(接收信号类型,接受范围,系数大小)   

5.检查流量计电路输出是否存在问题

通过咨询客户了解到,客户购买一台250口径的电磁流量计,配置Y411B转换器。客户反映现场为脉冲输出,但按其他表一样接好线之后,没有脉冲输出的显示。

要求客户检查电流输出是否正常,测得电流的大小为8-9ma左右,按表正常来说流量应在110m3/h-138m3/h,满足表的正常测量范围。

将手操器发到现场,指导查看参数,发现设置确实是当量脉冲输出,再次试验依然没有显示。

建议客户改为频率输出,频率上限设为5000,再次接线,发现有数据显示,过一会又没有了,发现表电路板有烧黑迹象,怀疑是频繁供电所致。

给客户更换511B转换器,客户安装之后反映频率输出可以接收,但不准。

了解客户显示系统的频率接受范围,客户反映大概在2000-3000hz之间,不确定确切数值。

指导客户将流量计频率输出上限修改为2500,显示系统系数设置与流量计一致,此时系统显示流量与客户实际还有些许差别,客户只需自己修改系数进行微调即可。
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
wccd1
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
wojie
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴