远传mv信号满量程故障 ③ 切光电机不转故障 打开仪器,测量切光电机供电交变电压为AC0.9V,(正常值AC30V),测电机绕组电阻400欧正常,运行电容4.7uf正常,检测主板X11插座(切光电机)对应集块(未找到IC序号)TCA0732DW(电流放大)②⑯脚两个放大输出端没有电压,②⑯脚和插座X11间两个10欧限流电阻正常,查测集块①脚没有+15v电压,相邻的两个同型号集块TCA0732DW①脚也没有+15v电压,检查3个集块①脚串接的3个保险电阻全部是1.0欧正常,判断电路板+15V供电走线断路,用导线跨接,切光电机运转正常。