原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:那每次锅炉岂不是要等很长时间去计算锅炉负荷?原文由 tjssg(tjssg) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:请问40是什么数据,怎么来的?
锅炉额定压力1.6mpa,但是锅炉压力正常维持在0.4mpa左右属于大马拉小车,要提升到测定要求的工况很难,锅炉的生产负荷低于70%的这一特殊情况,只有征得项目审批部门或环境管理部门的同意后实施监测。
通过查看锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量等方式来计算锅炉的负荷方法是;将锅炉水箱减少量、水表或蒸气流量除以锅炉的额定负荷即可。如70MW的锅炉每小时耗水49吨,其锅炉负荷=40/(70*0.7)=82%。
注:1MW=0.7蒸吨/小时