原文由 vm88(v2826867) 发表:
UPS6kv应该是四个电池箱。

首先需要了解一下UPS的直流输入是多少V,比如:这台UPS的直流输入是192V,每只蓄电池的电压是12V,用192除以12=16只/组。
电池箱的多少取决于用户的配置,比如:8小时,10小时,供电时间越长需要的电池组就越多,这台UPS配置的电池是2层的(行业里面是8节的柜子),里面电池的容量是24AH或是38AH的16只(因为这2款电池的尺寸只有柜子标准65和100AH电池的一半大小,所以能装16只进去),如果供电时间再长一点就是4层的箱子,比这只电池大一倍(行业里面是16节柜子),里面装的电池容量是65AH或是100AH的16只,2组电池也好,3组电池也好,最后都要并联成DC电压192V。
还有什么不明白,可以随时问我,我帮你回答。
zyl3367898
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 无聊的少爷(v2911650) 发表:
哎 你买了台坑爹的仪器。
怎么个坑法?
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 无聊的少爷(v2911650) 发表:
哎 你买了台坑爹的仪器。
怎么个坑法?
庐山居士
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:

我有一点明白了,24AH或是38AH,还是65AH或是100AH,并联成DC电压192V即可,意思就是大小电池组都有可能满足厂家6KVA的承诺,那什么影响的是UPS的延迟续电时间?是不是电池小续电时间就短啊?或者寿命短啊?原来我们液质联用仪就配了四层电池组,比版主的高大多了,最近我们买了几台仪器,都配了UPS,招标书上面是如下书写的。
1、UPS不间断电源(3KVa,延迟 0.5 小时),电源功率须满足仪器使用要求。(两台)
2、UPS不间断电源(6KVa,延迟1小时),电源功率须满足仪器使用要求。(一台)
现在我们的仪器马上马上要签合同了,合同上如何另加准确注明,才能保证UPS不被缩水啊?
望您这位UPS专家给予明示,让我们得到货真价实的UPS,多谢了!
下面的图是我们原来液质联用仪配的UPS:
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2015/3/17 20:45:01 Last edit by shixiangqun
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
想在向你请教一个问题,你说电池容量是24AH或是38AH的,假若我原来装的是24AH的电池,能否把它换成38AH的电池,还有它两间的价格各是多少,能否透露一下呢?
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 庐山居士(shixiangqun) 发表:
看来也是位同行,这个UPS确实头疼,厂家的电池只保3年,而电池到第五年就得换了,真是个是在的耗材
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2015/3/17 20:47:43 Last edit by huomiao
庐山居士
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 huomiao(huomiao) 发表:
想在向你请教一个问题,你说电池容量是24AH或是38AH的,假若我原来装的是24AH的电池,能否把它换成38AH的电池,还有它两间的价格各是多少,能否透露一下呢?
我也很想知道
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
热电的气质质量如何?
没有用过
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:
热电的气质质量如何?
没有用过
猜你喜欢最新推荐热门推荐更多推荐
品牌合作伙伴