主题:【已应助】请教山特UPS问题

浏览0 回复16 电梯直达
sunsuyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
请教论坛里的大侠:
实验室有台新的山特UPS,用了一年问题不断,修了四个月,依旧还有问题,工程师百般推脱。
具体问题表现是:市电时UPS没有问题。但需要UPS电池供电时,明明UPS主机电池容量灯5个格都还亮着(即表示电量容量100%),但只放电了8min,电池指示灯已经开始闪烁,UPS的蜂鸣声也转化为短促的报警声,提醒电量不足。问题总结:对于UPS主机来说,电池容量灯不能正确显示电池放电过程。对于蓄电池来说,坚持时间太短。
后来工程师又是修主机又是换电池,期间各种折腾各种艰辛就不说了。现在的状况是:UPS放电可以坚持四个小时。
存在的问题是:UPS主机控制面板上的电池容量灯(5个格),刚开始会随着放电一格一格的显示电量递减,理论上来说,应该剩最后一格电时,UPS报警提醒电量不足。但现在还有三格电时,已经报警提醒了。也就是说电池容量灯不能正确显示电池放电过程。

给工程师电话,他很不耐烦。我现在也烦死了。请高手帮忙。如果叙述不够清晰。直接看图。
多谢,在线等。
推荐答案:vm88回复于2016/03/04
我们也出现亮灯不对,厂家换主板好了。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
为您推荐
您可能想找: 气相色谱仪(GC) 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
可能感兴趣
ie4680180
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
hujiangtao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
10号灯(也就是你图中画圈的地方)闪烁代表就是电池低电量或是电池未接
vm88
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 huomiao(huomiao) 发表:
你的机头是多少K的,电池是多少V多少组的,这些都会影响你的供电时长,一般UPS的持续供电在1小时左右就很不错了,你的能到4小时?

时间是任意配置的,15分钟-24小时都可以配置。
他们配置的电池组容量大
雾非雾
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
huomiao
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
那怎样设置供电时间啊?有没有接外围设备
手机版: 请教山特UPS问题