主题:【已应助】请教山特UPS问题

浏览0 回复16 电梯直达
可能感兴趣
sunsuyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
可以试下当报警声响起时候还能维持多久时间?
连接着仪器,不敢试报警声响起维持多久。但不带负载的话,试验有没何用处
sunsuyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
把电池照片拍出来吧,我觉得归根结底还是电池质量问题,与UPS无关。
以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?

按照要求来还是要建议验收供电时间的,但是挂上满负荷的负载用电池放电,可能有些公司也不能满足条件,仪器不管待机还是实验的时候都无法达到满负荷工作。
东方电源
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 sunsuyan(sunsuyan) 发表:
以前也怀疑过电池的问题,所以电池全部换成新的了。

因为现在很多电池容量都不足,表面上虽然电压足够,但是放不出来电流,也就造成了你现在的状态。
还有办法就是你打山特客服电话,申请换块主板看下,报修成功之后山特工厂会安排授权的工程师来上门服务,如果能解决那是最好了。
赞贴
0
收藏
0
拍砖
0
2016/3/7 9:58:20 Last edit by 东方电源
sunsuyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
10号灯(也就是你图中画圈的地方)闪烁代表就是电池低电量或是电池未接
谢谢
sunsuyan
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在验收UPS时,是不是也要查验UPS带的电池组是不是能达到合同要求的供电时间所需电池组的容量?
厂家认为刚装的新机能够负载两个小时就合格。
手机版: 请教山特UPS问题