硅烷站的消防系统
硅烷站的消防系统设计方面应符合现行国家标准的《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。当然,硅烷站的要求级别更高,会有很多细节要求。室内外的硅烷站会有不同的要求。设置在室外的硅烷站,硅烷的输送系统应设置雨淋系统,雨淋系统宜采用手动启动方式。
设计参考:
硅烷站的消防系统要切实考虑到安全,生命安全永远排在特气使用的第一位。硅烷站在发生火灾时候,在没有关闭泄露钢瓶之前,严禁扑灭硅烷火焰。发生火灾时,硅烷钢瓶和使用到硅烷的相关设备,应该有冷却措施。雨淋系统设计的喷水强度不宜小于12L/(min*m2),火灾延续时间不应小于2h,雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶、大宗硅烷储罐及工艺气瓶柜。消防系统的管道应采用金属管材,接口应采用丝扣、焊接;在站房边界15m范围内的管道不得采用以橡胶为密封材料的沟槽式连接方式。
相应的消防检查对于硅烷站的检查肯定越来越严格,不同于一般建筑的消防系统,硅烷站的消防系统不仅仅针对站点建筑,还包含设备、管道、整体环境部署等。