原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主指的是非甲烷总烃CEMS吗?应该执行HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 ,详见附件;1、设备测试量程要不应超过最大允许排放浓度的2~3倍,这个也是日常检查的重点,所以量程肯定是要有的,测试量程可以作为标准气体最高浓度点;2、所测试数据最好在设备量程的20%~80%范围内。