主题:【已应助】COD在线设备的量程设定

浏览0 回复2 电梯直达
Ins_930c509d
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
各位大佬 想请问下COD的排放标准为50 按HJ355-2019标准来说在线监测仪器量程应根据现场实际水样排放浓度合理设置,量程上限应设置为现场执行的污染物排放标准限值的 2~3倍。 这样的话我设置为200的量程是不符合标准的吗?应该设置为多少比较好
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/13
各位大佬 想请问下COD的排放标准为50 按HJ355-2019标准来说在线监测仪器量程应根据现场实际水样排放浓度合理设置,量程上限应设置为现场执行的污染物排放标准限值的 2~3倍。 这样的话我设置为200的量程是不符合标准的吗?
楼主,上限设置为200mg/L不合适,应该在(100~150mg/L,低于100mg/L也不合适,因为一旦异常超标就会比较麻烦
为您推荐
您可能想找: 环保行业专用 询底价
专属顾问快速对接
立即提交
ztyzb
结帖率:
100%
关注:0 |粉丝:0
新手级: 新兵
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐