嗅辨实验室布局
1、嗅辨实验室的装修
地板、天花板和其他设施所用建筑材料应无味、无吸附性。应整体安装新风系统,并用定期更换的活性炭净化气体,尽量减少实验室外部和内部气味对嗅辨实验的干扰。必要时,可利用形成正压的方式减少外界气体的侵入。
2、嗅辨实验室的布局
应布局合理,至少应具备两个空间( 即配气间和嗅辨间) 。配气间要紧邻嗅辨间,能便捷高效提供样品。但两个区域应隔开,以减小气味干扰。
配气间需要配备的设施主要有工作台、水槽、贮藏设施、其他必需的设施。根据实验室用途,应尽量减少使用对检验有干扰的设施和装置。使用清洁剂等不应在检验区留下气味,并配备相应的通风橱。嗅辨间要远离散发恶臭气味的场所,尽量保持无气 味,室内能通风换气并保持温度在 17℃ ~25℃,至少可供 6 名嗅辨员同时工作。为避免误差,嗅辨员尽量不要在嗅辨期间离开嗅辨间。
嗅辨间的工作台需要排列大量待嗅辨的嗅辨袋,同时能有足够的空间以便于嗅辨员填写记录,所以台面应尽量宽大,台长最少 2. 0 m,宽 0. 8 m。为了避免嗅辨过程中的干扰和相互交流,最好使用独立、有屏蔽隔板的工作台进行工作。
该帖子作者被版主
hou1210加 5积分,
2经验,加分理由:鼓励